av bara_hence » 22 april 2007, 20:09:01
Jag undrar hur man ska koppla en tempgivare för att få ut 4-20mA. Tempgivaren har 1kohm motstånd vid max temp. Ska man bygga en konstantspänningskälla som ger ut spänning så att strömmen blir 4mA vid minsta temp och 20mA vid högsta eller hur gör man??
bearing
Inlägg: 11677 Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm
Inlägg
av bearing » 22 april 2007, 20:12:17
Är det ett NTC-motstånd?
Antagligen måste du använda en koppling med OP och några motstånd.
bara_hence
Inlägg: 79 Blev medlem: 16 maj 2006, 23:04:41
Ort: Bollnäs
Inlägg
av bara_hence » 22 april 2007, 20:14:21
nej en tempgivare pt1000 eller något sånt hette den...
kimmi
Inlägg: 221 Blev medlem: 13 april 2007, 12:25:00
Inlägg
av kimmi » 22 april 2007, 20:19:27
Hej ,
En PT1000 har 1Kohm vid 0ºC
jeg bruger xtr112/114 från bb (Burr Brown) Texas Instruments
mycke bra chip for PT100/1000
bara_hence
Inlägg: 79 Blev medlem: 16 maj 2006, 23:04:41
Ort: Bollnäs
Inlägg
av bara_hence » 22 april 2007, 20:21:54
jo men hur ska man bygga en kringkoppling så att mätvärdet omvandlas till 4-20mA signal...
bearing
Inlägg: 11677 Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm
Inlägg
av bearing » 22 april 2007, 20:27:39
Betyder inte PT1000 att den har resistansen 1k vid 0°C ?
EDIT: Oj,det stod ju redan.
Senast redigerad av
bearing 22 april 2007, 20:29:52, redigerad totalt 1 gång.
bara_hence
Inlägg: 79 Blev medlem: 16 maj 2006, 23:04:41
Ort: Bollnäs
Inlägg
av bara_hence » 22 april 2007, 20:30:36
jaa det kanske det gör men jag har inte spånat så mycket i det funderar mest på hur man ska få ut 4-20mA om det går att ha en konstantspänning som är uträknad så att strömmen blir mellan 4-20mA eller hur man annars ska göra.. signalen ska sen in i en plc som reglerar lite grejjer..
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31535 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:
Inlägg
av MadModder » 22 april 2007, 20:34:10
Enklaste är väl att ta reda på vilket motstånd ingången i PLC har, och skicka ut spänning så att det blir just 4-20mA...
kimmi
Inlägg: 221 Blev medlem: 13 april 2007, 12:25:00
Inlägg
av kimmi » 22 april 2007, 20:34:49
see pages 8 fig 1 it all there for free
om du behover andre temp har jeg xls for calculator xtr112/114
brug ohms lov R = E / I
din PLC ingang er den max 5 Volt ?
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17616 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland
Inlägg
av grym » 22 april 2007, 21:19:21
kimmi, bra krets, tackar för den länken
bara_hence, allt du behöver finns där
normalt så har man 24 vid plc'en den matar 4-20mA givaren och i plcen finns det ett relativt lågohmigt motstånd där den mäter strömen