Kabel till 3fas 16A

Inlägg av simon78 »

Jag undrar vad som krävs för kabel för att leda 3fas, 16A ca 50m. Jag antar att det blir 5 ledare, men duger det med 1.5kvm?
Tekko
Inlägg: 9009
Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15

Inlägg av Tekko »

Nej! Minst 2.5kvm för 16A
Wise
Inlägg: 431
Blev medlem: 17 maj 2005, 17:57:19
Ort: Hudiksvall
Kontakt:

Inlägg av Wise »

Förlåt, jag kan inte hålla mig: Tror nog du kan köra några MA genom en 1,5kvm kabel :rofl
Användarvisningsbild
simon78
Inlägg: 1091
Blev medlem: 8 juni 2004, 11:05:51
Ort: Vinninga/Lidköping
Kontakt:

Inlägg av simon78 »

Vari ligger det roliga? Mega Ampere?
Användarvisningsbild
ToB
Inlägg: 678
Blev medlem: 22 februari 2004, 10:32:58
Skype: tobias_bjork
Ort: Sollentuna

Inlägg av ToB »

kvm = m² ?
Wise
Inlägg: 431
Blev medlem: 17 maj 2005, 17:57:19
Ort: Hudiksvall
Kontakt:

Inlägg av Wise »

Ja m² tänkte jag på. Ja den var låg, riktigt låg, men så är det snart helg också :)

(Kanske är för att jag tjaffsat med min hyresvärd och hyresgästföreningen att det fattas 9kvm på min lägenhet som jag reagerade :) )
Användarvisningsbild
simon78
Inlägg: 1091
Blev medlem: 8 juni 2004, 11:05:51
Ort: Vinninga/Lidköping
Kontakt:

Inlägg av simon78 »

Ok, nu fattar jag. Hade varit en smula roligare i talat språk, men bara en smula :)
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22933
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Inlägg av Mizzarrogh »

:D :D

---------------------------------------------

Jag undrar vad som krävs för kabel för att leda 3fas, 16A ca 50m. Jag antar att det blir 5 ledare, men duger det med 1.5kvm?

Ledare: Fas 1, 2, 3 och nolla(optional) samt skyddsjord = 5 ledare.

16A, 2,5 mm skulle nog jag också reckommendera som minimum, gärna litet mer.
(om vi talar diametern, altså och inte arean! som vissa försäljare...)
Användarvisningsbild
simon78
Inlägg: 1091
Blev medlem: 8 juni 2004, 11:05:51
Ort: Vinninga/Lidköping
Kontakt:

Inlägg av simon78 »

Jag pratar tvärsnittsarea.
1.5mm ger 0.75*0.75*3.14=1.7mm2
2.5mm ger 1.25*1.25*3.14=4.9mm2
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22933
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Inlägg av Mizzarrogh »

Formel:
P= U x I (watt = volt x ampere, W = V x A).
Användarvisningsbild
maha
EF Sponsor
Inlägg: 1685
Blev medlem: 22 november 2005, 09:47:02
Ort: Jakobstad, Finland

Inlägg av maha »

Mizzarrogh: Nog brukar man ju prata om mm² även då det är frågan om 3-fas kablar...
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22933
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Inlägg av Mizzarrogh »

Således skall du ha minst 2,5 får åtminstone jag det till.

maha: Stämmer, blandade tydligen ihop siffrorna.
Senast redigerad av Mizzarrogh 20 april 2007, 12:08:59, redigerad totalt 1 gång.
DeeJayPA
EF Sponsor
Inlägg: 1384
Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA »

Skarvkabel får säkras ett snäpp högre. så du får använda 1.5mm2 kabel. Om det nu är skarvkabel du ska ha.
Men man bör ju tänka på spännings fall och säkringens utlösningskrav vid långa kablar.
Vid fast installations så är det minst 2.5mm2.
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22933
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Inlägg av Mizzarrogh »

Var ut och kontrollmätte nyss :twisted: , och fick samma resultat :)

Edit: ang det jag skrev, altså.
Användarvisningsbild
Tony
Inlägg: 1038
Blev medlem: 9 november 2003, 16:08:47

Inlägg av Tony »

Anslutningskabel* samt skarvsladd får säkras ett snäpp högre förutsatt:
1) Att det är en kort kabel (typ någon meter).
2) Att kabeln klarar vad apparaten drar.

* Gummikabeln mellan säkerhetsbrytaren och apparaten.

I det här fallet krävs det helt klart 2,5mm2