Hej!
Har en liten fundering på hur man ska räkna ut hur många servrar man kan stoppa in i serverrummet innan säkringen går.
Hur ska man räkna?
Jag gissar på I=P/U där i exempelvis får bli max 10A (Om man har en säkring på detta.) så kollar man hur mycket effekt varje server drar adderar dem och delar sen det med 230V om nu alla ligger på samma säkring med hjälp av vanliga grenkontakter.
Detta är troligen helt fel, men jag hoppas någon kan rätta mig.
Mvh
zMIMI
Har en liten fundering på hur man ska räkna ut hur många servrar man kan stoppa in i serverrummet innan säkringen går.
Hur ska man räkna?
Jag gissar på I=P/U där i exempelvis får bli max 10A (Om man har en säkring på detta.) så kollar man hur mycket effekt varje server drar adderar dem och delar sen det med 230V om nu alla ligger på samma säkring med hjälp av vanliga grenkontakter.
Detta är troligen helt fel, men jag hoppas någon kan rätta mig.
Mvh
zMIMI
-
- Inlägg: 7122
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
När det gäller små switchade nätagregat utan power correction-kretsar så verkar det behöva ungefär dubbelt så mycket ström som som uppgivna Watt-talförbrukning enl P=UI - typ 1.2 -1.5 KW totalförbrukning på en 10 Amp säkring som absolut max.
Nu talar jag om förbrukad effekt - inte vad som står på nätaggregaten då dom sällan går på full spett.
Större agregat typ runt 300- 500 Watt och högre brukar ha power correctionkretsar (vet inte vad gränsen går enlig CE ) om de är tillräckligt nya och dom kan man nästan räkna som om de vore värmelement/glödlampor med runt 2000 Watt som max på en 10-A säkring.
Det är alla småaggregaten tillsammans som ger det stora problemen om allt hänger på samma ledning och fas...
Nu talar jag om förbrukad effekt - inte vad som står på nätaggregaten då dom sällan går på full spett.
Större agregat typ runt 300- 500 Watt och högre brukar ha power correctionkretsar (vet inte vad gränsen går enlig CE ) om de är tillräckligt nya och dom kan man nästan räkna som om de vore värmelement/glödlampor med runt 2000 Watt som max på en 10-A säkring.
Det är alla småaggregaten tillsammans som ger det stora problemen om allt hänger på samma ledning och fas...
-