värmekabel?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Spinky Spendrup
Inlägg: 75
Blev medlem: 4 december 2003, 19:14:27
Ort: Byn

Inlägg av Spinky Spendrup »

Bygg istället ett par värmeelement som värmer i framkanten av armhålan.
Intressant. Det där måste jag testa. Undrar vad motsvarigheten är för benen? :roll:

Kanthaltråd/motståndstråd på Kjell kanske kunde vara något.
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Prototypen:

Nu hänger jag inte med, varför skulle man bara få köra 13 A / mm2 i en Cu ledare ?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

Till Peter 555

Jag brukar trycka på 30 A i vanlig 1,5mm2 FK som värme i vägtrummor (för att tina isproppar) och den del som är ovan vattnet brukar bli lagom sladdrig av värmen så det är väl ganska lagom med en 20 A/mm2 om man vill att tråden ska kallas isolerad efteråt.

<0.5 mm Cu borde ge dryga 300 W för 1 m vid 12 V.> torde ge brännskador också

Prototypen
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Japp, lite mjuk blir den nog om inte omgivningen har bra värmeledningsförmåga.