Mätning Kontroll DENON transformator

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
matte_78
Inlägg: 2
Blev medlem: 26 februari 2026, 19:23:32

Mätning Kontroll DENON transformator

Inlägg av matte_78 »

Hej , har en Denon toroidal transformator som jag vill mäta för o kolla om den e hel o bra , men vet inte hur den väger 5kg svart metall hölje , enda nr e 2336027001
3,6 N , en gul/grön jord från höljet sen e där 1 gul 1 vit 2 röda o en svart ,,, någon som vet hur man mäter på denna blir inte klok på ohm värdena jag får .. ursäkta om rörigt förklarat ( dysslektiker )
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
malman
Inlägg: 828
Blev medlem: 13 februari 2006, 01:17:03
Ort: Arboga

Re: Mätning Kontroll DENON transformator

Inlägg av malman »

Jag gissar på at de röda är primären, och svart o gul sekundär.
Dvs du bör ha ett antal ohm mellan svart o gul, men avbrott mot de båda röda... Å likadant mellan de röda (högre resistans här) men avbrott mot gul svart....
Tillägg1: ursäkta, missade vit som hör hemma på sekundär sidan. Där alla tre bör ha kontakt med varandra....
20260304_171732.jpg
Där man får mäta sig fram vilken av de tre som sitter i mitten av svart, vit, gul...

Tillägg2:
Total 'killgissning'... Men primären (om den är avsedd för 230v) torde vara i storleksordningen ett par hundra ohm... Upp till någon kohm kanske .....
Sekundärerna.. fåtal ohm... 5-50ohm kanske....
Fast å andra sidan den är ju ganska kraftig... Så värderna kanske är klart lägre... (Men principiellt torde primären ha högre resistans än sekundären....)
Skall vi gissa på att den drivit ett slutsteg/förstärkare, så kan man gissa på att den lämnat ur sig 2x40 till 2x60v kanske... Likriktat +/-60 eller +-/90 v.... (Mer gissningar) 200-400VA ish...
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
matte_78
Inlägg: 2
Blev medlem: 26 februari 2026, 19:23:32

Re: Mätning Kontroll DENON transformator

Inlägg av matte_78 »

ja .. men tror att den suttit efter en annan transformator så inte säker på vägg strömmen här ,, hmm får mäta o se om jag blir klokare :) tack för den fina bilden klarspråk.hehe
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 6057
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Mätning Kontroll DENON transformator

Inlägg av hcb »

Om du har tillgång till lågspänd växelström kan du mata in, säg, 12–24 V på den gissade primären och mäta vad du får ut på de förmodade sekundärerna.
Skall man karaktärisera en (nät)transformator fullt ut finns det sätt att göra det. Jag har för mig att jag skrivit om det här men hittar det inte just nu. Det var en sammanfattning av en artikel i QST från förr i tiden.
Användarvisningsbild
Mickecarlsson
EF Sponsor
Inlägg: 5444
Blev medlem: 15 april 2017, 18:06:15
Ort: Malmö
Kontakt:

Re: Mätning Kontroll DENON transformator

Inlägg av Mickecarlsson »

Hittade ett schema med snarlikt nummer för trafon:
IMG_6982.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
malman
Inlägg: 828
Blev medlem: 13 februari 2006, 01:17:03
Ort: Arboga

Re: Mätning Kontroll DENON transformator

Inlägg av malman »

Haha .. min gissning var helt fel alltså.. ;)


Svart röd röd 36v sekundär....

O vit gul som primär
Skriv svar