skapa antiinrush skydd

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 24237
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Re: skapa antiinrush skydd

Inlägg av Mizzarrogh »

Om man tex bor i lägenhet kanske man inte har tillgång till detta.
För det mesta kräver det att man har möjlighet att använda en fas normalt vikt åt trefasuttag (som inte är ett dedicerat spisuttag) om man bor i en vanlig villa och det förutsätter att man har detta, förr var det standard i allafall på landsbyggden men alla har det inte.

Har man det inte är man låst till 13Ampere eller i en del äldre system 6A.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26824
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: skapa antiinrush skydd

Inlägg av Icecap »

Om det är en automatsäkring är de 'altid' klass A - som brytar bara man tittar på den.
Med en klass C finns det en inbyggd tröghet som tillåter denna typ last.

Med en så trögstartad last, hade JAG rimligen säkert monterat NTC + relä OCH haft relät till att även bryta uttaget medan NTC'n gör sitt jobb.
Denna bortkoppling av lasten under tiden spolen 'fasas in', sikrer att belastningen är noll och att ingen belastning kan ställa till det.
Senast redigerad av Icecap 27 januari 2026, 18:36:33, redigerad totalt 1 gång.
rikkitikkitavi
Inlägg: 16535
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: skapa antiinrush skydd

Inlägg av rikkitikkitavi »

alexanderson skrev: 27 januari 2026, 14:08:55 Har Du aldrig funderat på att koppla in den till ett uttag med 16A trög säkring.
Avser du en diazed eller en dvärg?
nifelheim
Den första
Inlägg: 2558
Blev medlem: 27 mars 2008, 22:31:16
Ort: stockholm

Re: skapa antiinrush skydd

Inlägg av nifelheim »

använd NTC motstånd som är gjorda för det.

liknande
https://www.tme.eu/se/details/b57364s01 ... epcos-tdk/

kanske två i serie, läs lite i data bladet :)
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47771
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: skapa antiinrush skydd

Inlägg av TomasL »

Tänk på att de kan bli ruskigt varma, 100-150 grader är ingen ovanlighet.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26824
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: skapa antiinrush skydd

Inlägg av Icecap »

Sant. Och därför lägger man til ett relä med lite tidsfördröjning (1-2 sek. typ) som kortsluter NTC'n.
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3344
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Re: skapa antiinrush skydd

Inlägg av Danny »

Det finns färdiga (plug&play) lösningar om man vill göra det lätt för sig.

https://www.conrad.se/sv/p/h-tronic-111 ... fresh=true