Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Har en installation med några stora värmepumpar som står på en betongplatta, i plattan finns glykolslingor för att smälta fruset kondensvatten och snö.
Kunden åker dit och startar dessa vid behov, men ibland glömmer han och det blir ett alldeles för tjockt lager av is, eller snö vid långvariga snöfall.
Finns det någon lämplig sensor man kan montera säg 3cm över marken och mäta ifall sensorn är täckt av snö eller is?
Jag tänker mig att det borde fungera ungefär som en MAF-sensor i en bil: där är det en värmetråd som värms upp till X grader, och man mäter strömförbrukningen som behövs för att hålla den temperaturen.
Går ju göra tvärtom också, värma med X effekt och mäta temperaturen.
Om sensorn är under snö eller is borde det behövas mycket mer ström än om den är i luften.
Jag vill helst köpa något som är ganska färdigt, eller bygga av industriella komponenter.
Hur fungerar avfrostnings-sensorn i kommersiella frysar till exempel?
Det kanske är så enkelt som att ta en självreglerande värmekabel och köra en minut i timmen. Om den är täckt av is borde den dra mer ström än om den är i luften...
Kunden åker dit och startar dessa vid behov, men ibland glömmer han och det blir ett alldeles för tjockt lager av is, eller snö vid långvariga snöfall.
Finns det någon lämplig sensor man kan montera säg 3cm över marken och mäta ifall sensorn är täckt av snö eller is?
Jag tänker mig att det borde fungera ungefär som en MAF-sensor i en bil: där är det en värmetråd som värms upp till X grader, och man mäter strömförbrukningen som behövs för att hålla den temperaturen.
Går ju göra tvärtom också, värma med X effekt och mäta temperaturen.
Om sensorn är under snö eller is borde det behövas mycket mer ström än om den är i luften.
Jag vill helst köpa något som är ganska färdigt, eller bygga av industriella komponenter.
Hur fungerar avfrostnings-sensorn i kommersiella frysar till exempel?
Det kanske är så enkelt som att ta en självreglerande värmekabel och köra en minut i timmen. Om den är täckt av is borde den dra mer ström än om den är i luften...
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- FormerMazda
- Inlägg: 6621
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Sök på utrustning för att styra värmekabel i hängrännor med mera.
Vet att det finns en del kontrollers med sensorer för detta, men det är inte supervanligt.
Vanligare är självreglerande värmekabel styrd på utetemp.
Vet att det finns en del kontrollers med sensorer för detta, men det är inte supervanligt.
Vanligare är självreglerande värmekabel styrd på utetemp.
- Klas-Kenny
- Inlägg: 12002
- Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
- Ort: Växjö/Alvesta
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Kan man inte bara sätta en enkel optisk givare på plattan?
Bruten stråle = förmodligen för mycket snö emellan.
Visst, om någon ställer någonting framför givaren så kommer det också trigga. Men det kanske man kan leva med?
Kan ju ha den ganska långsam, att det måste vara brutet i någon timme eller så innan man indikerar snö. För att inte trigga av att någon går förbi.
Bruten stråle = förmodligen för mycket snö emellan.
Visst, om någon ställer någonting framför givaren så kommer det också trigga. Men det kanske man kan leva med?
Kan ju ha den ganska långsam, att det måste vara brutet i någon timme eller så innan man indikerar snö. För att inte trigga av att någon går förbi.
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Ja, för många många år sen (vi snackat om 80-talet) hjälpte farsan en bekant (som var kylmontör) att bygga ett styrsystem till hans egenbygda värmepump, och för avfrostningen satte de helt enkelt en fotocell. Frosten bröt strålen så systemet körde avfrostning.
Fotocellen kommer visserligen trigga på annat än snö, men vad finns det mer är snö som kan bygga så högt? Man kan sätta en fördröjning och man kan ha två "linjer" för att inte ett enstaka löv eller en fågel ska trigga det hela.
Fotocellen kommer visserligen trigga på annat än snö, men vad finns det mer är snö som kan bygga så högt? Man kan sätta en fördröjning och man kan ha två "linjer" för att inte ett enstaka löv eller en fågel ska trigga det hela.
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Tack för bra tips. Fotocell med delay är definitivt enklaste lösningen. Sätter man ett tak över eller placerar sändare och mottagare under varsin värmepump är de skyddade mot nederbörd direkt på cellen med.
Om avfrostning inte återställer fotocellen så får man göra ett besök och rengöra den.
Om avfrostning inte återställer fotocellen så får man göra ett besök och rengöra den.
-
Prins Valiant
- Inlägg: 1648
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Som ett tecken på att sensor är svårt, kan vi se på flyget. Vi har sett Gottröra-krashen. Än idag är det någon som klättrar upp på vingen för att känna med handen om ytan är glatt och i så fall skall avisning ske. Andra metoder är att lägga in förebyggande värme. Men mig veterligen har man ännu ej inom flyget lyckats konstruera en tillförlitlig sensor.
- FormerMazda
- Inlägg: 6621
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Och i enlighet med Prinsens svar gick mitt svar, fast från fastighetsbranschen.
Det finns nog ingen tillförlitlig givare helt enkelt vad det verkar.
Utetemp och självreglering.
Nånstans har jag sett komplettering med fuktsensor, alltså om nåt som kan smälta och blir till fukt så hålls värmen igång, annars TROR jag det går i intervaller för att "testa" om ny nederbörd eller frost uppstått.
Det finns nog ingen tillförlitlig givare helt enkelt vad det verkar.
Utetemp och självreglering.
Nånstans har jag sett komplettering med fuktsensor, alltså om nåt som kan smälta och blir till fukt så hålls värmen igång, annars TROR jag det går i intervaller för att "testa" om ny nederbörd eller frost uppstått.
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Regn is och snö går mäta med konduktiva mätare försedda med värme.
ex: https://www.h-tronic.de/en/Rain-Sensor-RS-12/1115275
https://www.networketi.com/eti-snow-owl/
Is-hinna mot mark kan mätas på avstånd med ultraljud. Passar kanske inte på begränsade och oregelbundna ytor men kommersiella mätare finns.
Somliga bilar har IR reflex-sensor innanför framrutan som detekterar om något annat än luft finns på rutans framsida. Skulle jag välja något så vore det nog en kapslad tempsensor som placeras 1 mm från köldmedieröret. Ifall det bygger is på röret reagerar då sensorn på isen även om det är plusgrader ute. Silikon och krympslang för stabilt avstånd och fuktisolering och möjligen kiselfett för termiska överföringen.
Det är liknande lösning som används i min luftvärmepump.
ex: https://www.h-tronic.de/en/Rain-Sensor-RS-12/1115275
https://www.networketi.com/eti-snow-owl/
Is-hinna mot mark kan mätas på avstånd med ultraljud. Passar kanske inte på begränsade och oregelbundna ytor men kommersiella mätare finns.
Somliga bilar har IR reflex-sensor innanför framrutan som detekterar om något annat än luft finns på rutans framsida. Skulle jag välja något så vore det nog en kapslad tempsensor som placeras 1 mm från köldmedieröret. Ifall det bygger is på röret reagerar då sensorn på isen även om det är plusgrader ute. Silikon och krympslang för stabilt avstånd och fuktisolering och möjligen kiselfett för termiska överföringen.
Det är liknande lösning som används i min luftvärmepump.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
De gånger jag varit inblandad i snösmältning på marken har det använts markgivare liknande denna: https://www.vvsochbad.se/etog-55-markgi ... re-1291114
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Det var intressant att läsa manualen till den.
https://www.thermotech.se/produkter/reg ... e-etog-55/
Givaren monteras nedsänkt i nivå med marken och smälter snö med en inbyggd värmare. Om snö finns detekteras det av temperatur och fuktsensor.
https://www.thermotech.se/produkter/reg ... e-etog-55/
Givaren monteras nedsänkt i nivå med marken och smälter snö med en inbyggd värmare. Om snö finns detekteras det av temperatur och fuktsensor.
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Varför gör man det inte riktigt, och ansluter kondensvattenavlopp i stället?
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Ingen aning, hela systemet är designat av Daikin.
Kan det vara för att undvika problem vid stora snömängder?
Kan det vara för att undvika problem vid stora snömängder?
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
jag tror inte varmtråd i snö är lämpligt, smälter snabbt snön och gör en isolerande tunnel genom snön
inga bra svar men kanske värt att prova
kapacitiv givare industrivariant, detekterar is, men vet inte med snö, om den är fluffig
radar, om man kan ha en frekvens som funkar med vatten
ultraljud, kanske inte funkar i snö som dämpar reflexion, men borde då funka om snön avbryter ultraljudet
laser och kolla på ljus vid sidan om lasern, brukar bli mycket synliga effekter
våg, ganska billigt nuförtiden
inga bra svar men kanske värt att prova
kapacitiv givare industrivariant, detekterar is, men vet inte med snö, om den är fluffig
radar, om man kan ha en frekvens som funkar med vatten
ultraljud, kanske inte funkar i snö som dämpar reflexion, men borde då funka om snön avbryter ultraljudet
laser och kolla på ljus vid sidan om lasern, brukar bli mycket synliga effekter
våg, ganska billigt nuförtiden
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Ett projekt som detekterar snö. Is vet jag inte om det fungerar till.
https://www.instructables.com/Remote-Snow-Senser/
https://www.instructables.com/Remote-Snow-Senser/
Re: Sensor för att detektera förekomst av snö/is på platta
Tror knappast det, rätt inkompetent och dålig installation tycker jag.
Maskinerna kan knappast bi speciellt effektiva med den placeringen.
Och man ansluter alltid avloppen, med värmekabel i.