Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Jag förstår inte varför folk försöker göra detta till en udda grej.
Om det vore två kaffe bryggare som stod bredvid varann skulle det vara exakt samma sak.
Det uppstår 400V mellan alla apparater som sitter på olika fas.
Vad menar du med att TS skall "vara medveten" ?.
Att dessa bryggare sitter i samma skal gör ingen skillnad.
Dom byggs inte för att klåpare skall ta isär dom, och sker det utan att folk har koll så är det knappast bättre om de varit enfas.
Om det vore två kaffe bryggare som stod bredvid varann skulle det vara exakt samma sak.
Det uppstår 400V mellan alla apparater som sitter på olika fas.
Vad menar du med att TS skall "vara medveten" ?.
Att dessa bryggare sitter i samma skal gör ingen skillnad.
Dom byggs inte för att klåpare skall ta isär dom, och sker det utan att folk har koll så är det knappast bättre om de varit enfas.
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Vet inte hur den här fungerar, kanske finns någon gemensam funktion mellan de två? Jag skulle koppla bägge stickpropparna till en och samma fas.
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Det är dock nödvändigt att de inte har gemensam nolla, för att undvika framtida problem.
-
- Inlägg: 1003
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Det är en Adexa DRB686PHaralt skrev: ↑16 juli 2025, 09:26:49 En föreningslokal, orienteringsförening eller vad det kan vara, då tänker man på en enkel lokal som möjligen har huvudsäkring 16 A, trefas. Sedan en elcentral med kanske en jordfelsbrytare och automatsäkringar.
Då är ju förmodligen automatsäkringarna på max 16A. Så det kanske inte långvarigt går att ta ut 20A på en fas.
Visserligen går ett el-värmeelement(230 V ca 9 A motsvarande 2020 W) i en st kaffebryggare förmodligen bara under ca 5 minuter när det värmer vattnet.
jako,
vad är det för fabrikat på den mystiska dubbel-kaffebryggaren och modell?
Det vore intressant att veta.
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
alltså denna?
https://adexanordic.se/Beverage-Equipme ... xa-DRB686P
https://adexanordic.se/Beverage-Equipme ... xa-DRB686P
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Ja, du har potentiellt 400 V mellan de två faserna, men vad skulle det innebära för problem/risk?
Var och en av faserna är ju isolerad för 230 V, d.v.s. totala isoleringen mellan två faser lär vara för minst 460 V, vilket är högre än 400 V.
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Borde det inte vara så att varje enskild ledare ska klara den högsta spänningen i apparaten, d.v.s. 400 V, en ledare kan ju exponeras mot exempelvis en oisolerad anslutning mot ett vätmeelement. Nu är antagligen ledarna dragna så att det inte uppstår.
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Men hur vet du att ledarna inne i apparaten inte är specade för högre spänning?
Apparaten är ju uppenbarligen konstruerad med denna lösning så det är rätt osannolikt att de inte har beaktat det i konstruktionen. Särskilt när det är en kommersiellt tillgänglig produkt som antagligen sålts i tusentals exemplar (om inte hundratusentals).
Apparaten är ju uppenbarligen konstruerad med denna lösning så det är rätt osannolikt att de inte har beaktat det i konstruktionen. Särskilt när det är en kommersiellt tillgänglig produkt som antagligen sålts i tusentals exemplar (om inte hundratusentals).