Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
ToPNoTCH
Inlägg: 5142
Blev medlem: 21 december 2009, 17:59:48

Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Inlägg av ToPNoTCH »

Jag förstår inte varför folk försöker göra detta till en udda grej.

Om det vore två kaffe bryggare som stod bredvid varann skulle det vara exakt samma sak.

Det uppstår 400V mellan alla apparater som sitter på olika fas.
Vad menar du med att TS skall "vara medveten" ?.

Att dessa bryggare sitter i samma skal gör ingen skillnad.
Dom byggs inte för att klåpare skall ta isär dom, och sker det utan att folk har koll så är det knappast bättre om de varit enfas.
Användarvisningsbild
4kTRB
Inlägg: 20672
Blev medlem: 16 augusti 2009, 19:04:48

Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Inlägg av 4kTRB »

Vet inte hur den här fungerar, kanske finns någon gemensam funktion mellan de två? Jag skulle koppla bägge stickpropparna till en och samma fas.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46933
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Inlägg av TomasL »

Det är dock nödvändigt att de inte har gemensam nolla, för att undvika framtida problem.
alexanderson
Inlägg: 1002
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Inlägg av alexanderson »

4kTRB skrev: 16 juli 2025, 10:44:02 Studerar man sinusvågor 120 grader ur fas så ser man att de adderas till 400V.
Ja men inte i stora delar av Norge för där adderas de till 230V.
---
I USA matas en spis vanligtvis med 2x120V 180 grader ur fas vilket ger 240V.
jako
Inlägg: 335
Blev medlem: 26 oktober 2006, 18:32:35
Ort: Sandviken

Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Inlägg av jako »

Haralt skrev: 16 juli 2025, 09:26:49 En föreningslokal, orienteringsförening eller vad det kan vara, då tänker man på en enkel lokal som möjligen har huvudsäkring 16 A, trefas. Sedan en elcentral med kanske en jordfelsbrytare och automatsäkringar.
Då är ju förmodligen automatsäkringarna på max 16A. Så det kanske inte långvarigt går att ta ut 20A på en fas.
Visserligen går ett el-värmeelement(230 V ca 9 A motsvarande 2020 W) i en st kaffebryggare förmodligen bara under ca 5 minuter när det värmer vattnet.

jako,
vad är det för fabrikat på den mystiska dubbel-kaffebryggaren och modell?
Det vore intressant att veta.
Det är en Adexa DRB686P
Haralt
Inlägg: 3753
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Inlägg av Haralt »

Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
jako
Inlägg: 335
Blev medlem: 26 oktober 2006, 18:32:35
Ort: Sandviken

Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Inlägg av jako »

Japp, precis den
Nerre
Inlägg: 27195
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in

Inlägg av Nerre »

jako skrev: 16 juli 2025, 08:46:57 Tack för svaren! Det var ju mest det att man har 400V inom samma hölje (apparat) som är märkt 230 V som jag reagerade på.
Ja, du har potentiellt 400 V mellan de två faserna, men vad skulle det innebära för problem/risk?

Var och en av faserna är ju isolerad för 230 V, d.v.s. totala isoleringen mellan två faser lär vara för minst 460 V, vilket är högre än 400 V.
Skriv svar