Analoga splitter

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Timpaone
Inlägg: 2
Blev medlem: 11 oktober 2023, 16:01:10

Analoga splitter

Inlägg av Timpaone »

Hej!
Jag ska styra ut 1st 0-10V signal från min DUC till ca 20 fläktar som ska varvtalsregleras.
Alltså 1st 0-1V signal in på splittern och helst så många 0-10V utgångar som möjligt.
Har sökt men inte hittat någon med fler än 4 utgångar, vet någon var man köpa?

En annan, kanske dum fråga, antar att splittern även förstärker signalen?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27405
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Analoga splitter

Inlägg av danei »

Det låter som en bra uppgift för OPförstärkare.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26632
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Analoga splitter

Inlägg av Icecap »

Håller helt med danei.

Det är ganska enkelt att bygga en förstärkarkoppling som förstärkar 10 gg - men det kan finnas anledning till att kolla på hur nära spänningsmatningen utgången kan gå.

En LM324 behöver ju upp emot 2,5V så för att ge 0V ut ska negativ spänningsmaningen vara minst -2,5V. Och för att ge 10V ut ska spänningsmatningen vara 12,5V.

Så med t.ex. -5V och +15V finns det rikligt att jobba med, sedan är det bara at bygga nödvändigt antal förstärkare o koppla in.
Timpaone
Inlägg: 2
Blev medlem: 11 oktober 2023, 16:01:10

Re: Analoga splitter

Inlägg av Timpaone »

Tack för snabba svar!
Ser nu att jag har slarvfel i min fråga, ledsen för det...

Menade 0-10V in på splittern (inte 0-1V).
Jag kommer inte att ha något spänningsfall i kabeln fram till splittern.
Den behöver alltså inte förstärka min signal på tex 3V utan bara skicka vidare 3V till fläktarna via utgångarna på splittern.
Frågan är om det finns splitter med 10st utgångar eller fler? Jag har inte lyckats hitta någon med fler än 4st utgångar.

OPförstärkare låter kanon om jag får spänningsfall.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12844
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Analoga splitter

Inlägg av MiaM »

Kolla om det finns specar för drivförmåga och belastning.

Med viss tur så går det att bara ansluta alla parallellt. För att hålla sig inom spec så måste resistansen (mätt i ohm eller snarast kiloohm) på varje styrd enhet vara minst 20 gånger högre än vad utgången är specad att tåla, för att kunna driva 20 enheter parallellt.

Om du kan stå ut med att tappa cirka 0,7v styrspänning så kan du göra en extremt enkel emitterföljarkoppling, då förstärks utgångens drivförmåga många gånger.
Nerre
Inlägg: 27195
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Analoga splitter

Inlägg av Nerre »

Det är ju inga problem att använda en OP med förstärkningen 1 som "buffer".

Signalen in på + och utgången återkopplad till - bara. Krävs alltså i princip noll kringkomponenter.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12844
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Analoga splitter

Inlägg av MiaM »

Nackdelen med en OP är att den kräver lite bättre nätaggregat. Vet inte om det finns OP som kan driva uppåt ända från 0V på utgången utan att ha negativ matning. Oavsett vilket så tror jag att man vill väl åtminstone ha någon halvdan reglering på matningen. Medan en emitterföljare kan köras med ungefär vad skit som helst som nätdel, t.ex. om det finns 12-24V nånstans tillgängligt från styrburken.

Men håller med om att en OP vore smidigare, åtminstone om den orkar lasten.
Användarvisningsbild
4kTRB
Inlägg: 20671
Blev medlem: 16 augusti 2009, 19:04:48

Re: Analoga splitter

Inlägg av 4kTRB »

Addera en darlington på op-utgången (NPN) så behöver en enkelmatad OP ej gå under 1.5V på utgången.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46933
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Analoga splitter

Inlägg av TomasL »

Enligt standarden får en 0-10V ingång dra maximalt 2 mA, så det handlar helt och hållet om hur mycket ström din 0-10V utgång kan lämna, klarar den 60 mA, så kan du utan problem ansluta 30 enheter direkt, utan någonting emellan.
Och spänningsfallet, tja det är ju bara att räkna 2mA multiplicerat med ledningens totala resistans.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26632
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Analoga splitter

Inlägg av Icecap »

Jag antar att det finns någon 24V matning i systemet och att det finns gemensam GND.

Då kan en rail-2-rail op-amp klara biffen utan att svettas.
Mindmapper
Inlägg: 7102
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Analoga splitter

Inlägg av Mindmapper »

Timpaone skrev: 12 oktober 2023, 15:02:04 Tack för snabba svar!
Ser nu att jag har slarvfel i min fråga, ledsen för det...

Menade 0-10V in på splittern (inte 0-1V).
Jag kommer inte att ha något spänningsfall i kabeln fram till splittern.
Den behöver alltså inte förstärka min signal på tex 3V utan bara skicka vidare 3V till fläktarna via utgångarna på splittern.
Frågan är om det finns splitter med 10st utgångar eller fler? Jag har inte lyckats hitta någon med fler än 4st utgångar.

OPförstärkare låter kanon om jag får spänningsfall.
Det är bara att parallellkoppla. Vill fläktarna ha mer signalström än vad DUC kan lämna sjunker utsignalen och du kommer inte att få ut 10V som max. Inget kommer att gå sönder. Om det inte är något Kina skit.

Förstår ej varför man inte kan tala om vilka grejor man använder! Det finns mycket erfarenhet här men ska alla jobba med förbundna ögon kommer kvaliten på svaren att bli sämre.
SeaGull
Inlägg: 108
Blev medlem: 2 april 2010, 14:37:29
Ort: Gästrikland

Re: Analoga splitter

Inlägg av SeaGull »

Du skriver inte vad det får kosta.
En PLC med en analog in och tio analoga ut, sen splittar du som du vill.
ghu
Inlägg: 701
Blev medlem: 6 juni 2010, 14:28:18

Re: Analoga splitter

Inlägg av ghu »

En LM324 klarar detta för kostnaden 5 kr.
LM324 behöver inte negativ matningsspänning i denna applikation utan enkel matning 12-24 V fungerar fint.

Koppla varje OP i kapseln som spänningsföljare och anslut 5 st fläktar till varje utgång
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46933
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Analoga splitter

Inlägg av TomasL »

Men varför inte ta reda på hur mycket drivern klarar innan man börjar krångla till det med en massa externa kretsar.
Enklast är väl att hänga på alla fläktar och se vad som händer med utspänningen.
Det blir rätt tydligt då, därefter kopplar man bort fläkt efter fläkt tills dess att utspänningen är Ok, då ser man hur mycket man kan lasta utgången.
Skriv svar