Vilka smidiga lösningar finns för att styra en liten 230VAC fläkt med en 0-10VDC analogsignal från PLC?
Jag uppskattar max strömbehov till under 5A.

Jag har hittat ett par dyra moduler från United Automation "FSC230/10" och "FSC5 - 5A" som arbetar med fasvinkelförskjutning.
Har även sett en KEMO modul "M240" men är osäker på vad den håller för kvalité. Någon som har erfarenhet av KEMO?

Det finns även en lösning med 5 stegs transformator enligt nedan som egentligen skulle räcka för funktion även om steglös reglering är att föredra.
https://www.eveco.se/wp-content/uploads ... venska.pdf

Vad finns det för lösningar och hur gör ni som gjort detta innan?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av TomasL »

Byt fläkt till en med EC-motor.
rikkitikkitavi
Inlägg: 15898
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av rikkitikkitavi »

En liten fläkt och 5A 230VAC är två saker jag inte riktigt får ihop...

Då pratar vi byggnadsventilation.

TomasL, en sådan som EC kostar kanske 10000 , rentav 20000. Vi bytte en 3fas ECfläkt i ett projekt som kostade 30 000 men den var på ca 4 kW. Men ändå smidigare än en vanlig induktinsmotordriven fläkt med rem och extern VFD :)

Fasvinkelstyrning med små AC ventilationsfläktar kan vara hit and miss, ibland morrar de en hel del. trafolösningen är bara en vanlig transformator med olika tappar för olika spänning som kopplas in med reläer.

Vil du inte byta fläkten till en EC fläkt, som styrs via just 0-10V via yttre signal eller en potentiomenter via fläktens anslutning så finns det en tredje lösning som råkar vaa industristandarden :)

Det finns alltid möjligheten att sätta ett spjäll med reglermotor 0-10V efter fläkten och strypa ner flödet, fläkten går på konstant varvtal (men eftersom flödet minskar så minskar effektförbrukningen)

Det brukar vara så man reglerar ventlationsflöden nämligen. Man justerar in fläkten lite lagom, sedan reglerar man flödena med reglerspjäll mot något mätvärde där då en PLC sitter bakom, vanligen en sk DUC (Data Under Central)
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av TomasL »

En sådan liten fläkt kostar inte så mycket, beroende på från några hundringar och upp till någon tusing eller två, typ.
EC-fläktar är så vanliga i dag, priserna har sjunkit rejält.
rikkitikkitavi
Inlägg: 15898
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av rikkitikkitavi »

Hör är de billigaste

https://soliduct.se/flakt/kanalflakt.htm

Märkesfläktar är dyrare, och driftsäkrare :)
EC fläktar är dock riktigt driftsäkra.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av TomasL »

Om TS talar om vad för fläkt det är, är det enklare.
arrowsmith
Inlägg: 16
Blev medlem: 28 oktober 2009, 17:01:18

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av arrowsmith »

rikkitikkitavi skrev: 23 oktober 2022, 21:26:50 En liten fläkt och 5A 230VAC är två saker jag inte riktigt får ihop...
Om TS talar om vad för fläkt det är, är det enklare.
I mitt inlägg står det "Jag uppskattar max strömbehov till under 5A", och att jag angav just 5A är för att det är max ström för den mindre United Automation enhet jag angav som exempel (United Automation FSC5 - 5A) och nu länkar här nedan.
https://www.united-automation.com/wp-co ... ssue-1.pdf
I mitt projekt Kommer jag behöva skala upp fläkten i framtiden, men idag för "proof of concept" så klarar jag mej på 0,2A med en 31W radial fläkt. Framtida behov är oklart men inte över 5A, så likvärdig enhet täcker gott strömbehovet.
Därav den något luddiga beskrivningen.

fläkt för "proof of concept"

Bild
rikkitikkitavi
Inlägg: 15898
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av rikkitikkitavi »

Ok. Det kanske går att styra den fläkten över det intervall du behöver med fasvinkelstyrning. Kanske inte.

Ju större fläkt desto knepigare blir det, motorn gillar det inte.
arrowsmith
Inlägg: 16
Blev medlem: 28 oktober 2009, 17:01:18

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av arrowsmith »

av rikkitikkitavi » Idag, 12:26:13

Ok. Det kanske går att styra den fläkten över det intervall du behöver med fasvinkelstyrning. Kanske inte.

Ju större fläkt desto knepigare blir det, motorn gillar det inte.
Hej!
Går gör det, jag gör det sedan 2005 men manuellt med potentiometerstyrd fasvinkelförskjutare enligt länk nedan.
https://www.united-automation.com/product/csr2-10e/
Det är inte optimalt, men det funkar.

Nästa generation behöver styras via PLC'n.
rikkitikkitavi
Inlägg: 15898
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Styra 230VAC fläkt med analogsignal 0-10V DC

Inlägg av rikkitikkitavi »

. Det går ju på dammsugare så det går säkert med fläkten men det kan beroende på reglerområdet leda till brum.