Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Jag håller på att bygga om inomhusdelar från skrotade värmepumpar till fläktkonvektorer som ska kopplas till värmesystemet och sprang på lite, för mig, udda motorer så hur ska jag få dessa att snurra utan en massa kringelektronik eller är det ens möjligt att kunna köra dessa utan resten av elektroniken i pumpen?? Dom ska bara gå on-off och styras från rumstermostater.
Och denna.
Och denna.
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
översta röd föll bort
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Ja, och eftersom en innedel har lite klena rör så är paketet splittat i två delar så strömningsförlusterna minskar. Känner man på rören till en innedel när den går med full patte mitt i vintern är inte rören speciellt varma, den här kommer att matas med 60-gradigt vatten som högst så den lär värma verkstan hur enkelt som helst då värmepumpen fixat det med mindre värme i paketet.
Nu blir det två värmekällor där, värmepumpen samt denna.
Nu blir det två värmekällor där, värmepumpen samt denna.
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Svanted, färgerna vet jag om men det är ju inte bara att koppla in vm och gnd och hoppas på det bästa, jag vet att det fordras mer för att få en sån här att snurra.
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Om inte jag är helt fel underättad:
GND : Nolla
Vm : DC 330V
Vcc : DC 15V
Vsp : DC 0-5 V
PG gissar jag är någon tachometersignal
Vsp är styrsignalen för varvtalet.
Vcc är matningen till elektroniken och Vm är drivspänningen för motorn, dvs helvågslikriktad 230V
GND : Nolla
Vm : DC 330V
Vcc : DC 15V
Vsp : DC 0-5 V
PG gissar jag är någon tachometersignal
Vsp är styrsignalen för varvtalet.
Vcc är matningen till elektroniken och Vm är drivspänningen för motorn, dvs helvågslikriktad 230V
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Tack Tomas, då lär det gå att snickra ihop en drivning ganska enkelt. Jag hade ett vrak på lager och den som troligen var "antik" hade fasta lägen för varvtalen så denna började jag med att konvertera, dom jag hämtade på kylfirman hade dessa motorer och den ena ska få värma elektroniklabbet istället för dom direktverkande element som nu sitter där. 

Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Ta dock inte detta som en sanning, då det är taget helt ur minnet.
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Det kan också vara så att Vsp är en PWM-signal.
Jag är rätt övertygad om att PG är en tachosignal från motorn.
Jag är rätt övertygad om att PG är en tachosignal från motorn.
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Då lär det ju visa sig när jag fått dit driv och matningsspänningen, händer inget och jag lägger till styrspänning då borde det ju vara tackosignal och inte styrspänning eller tänker jag fel?
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Lägger du på 5V på Vsp, lär ju motorn snurra för fullt, antar jag, med 0V på Vsp (du kan behöva koppla den direkt till nollan dock), så bör den stå stilla, i princip.
Är den spänningsstyrd, och du lägger på 2,5 V så bör den då snurra med halva varvtalet. Om ej, så är det PWM.
Är den spänningsstyrd, och du lägger på 2,5 V så bör den då snurra med halva varvtalet. Om ej, så är det PWM.
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Det ska jag testa, då vet jag iallafall hur jag ska börja. Scenario 2 blir annars om detta inte funkar att ta en fläktmotor till en äldre utedel som bara kör 220 volt rätt in och operera in den i höljet medelst bågfilsblad och övriga användbara verktyg men det vill jag helst slippa, kan det gå att köra med original då finns ju möjlighet att skaffa ett par motorer i reserv också ifall denna lägger av. 

Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Om man tittar på schemat på en innedel med MLB395 som fläktmotor (t.ex. IVT AY-XP12JHR-N) så kan man utläsa en del.
DC motor.
Drivs, om jag inte tolkar schemat och beskrivningen fel, med likriktad 230.
Har en pulssignal ut när motorn roterar som elektroniken använder för att se att fläktmotorn snurrar.
Det finns en PWM-styrning för fläktmotorns varvtal.
På bl.a. sid 2-3 finns mer detaljer.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ ... al-1-2.pdf
/Pi
DC motor.
Drivs, om jag inte tolkar schemat och beskrivningen fel, med likriktad 230.
Har en pulssignal ut när motorn roterar som elektroniken använder för att se att fläktmotorn snurrar.
Det finns en PWM-styrning för fläktmotorns varvtal.
På bl.a. sid 2-3 finns mer detaljer.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ ... al-1-2.pdf
/Pi
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Vill den ha en PWM-signal på mellan 0 och 5 volt så måste det ju innebära att får den 5 volt så går den på fullt flås,,,,eller? I så fall kan man köra 5 volt rätt in för PWM 5 volt blir ju ohackad spänning.