Felströmmar är som alla andra strömmar beroende av "sluten krets".
Har felströmmen ingen väg att ta sig ut kommer det att resultera i att potential byggs upp i (oftast höljet) det som borde vara skyddsjordat. Höljet blir då spänningsförande. Eftersom inget är anslutet till höljet, utan det är isolerat från omvärlden, kommer ingen felström att flyta. Kommer då någon som inte är helt isolerad att ta i höljet får den personen strömgenomgång. Dvs ström går från höljet genom personen vidare till något som är i kontakt med strömkällan.
Att arbeta isolerat är en arbetsmetod som används när man arbetar utan att bryta spänningen. Följer man metoden och använder isolerade verktyg mm så fungerar det bra. Låter du bli att skyddsjorda så blir allt spänningsförande vid fel. Se bild och tänk vad som händer om du inte har skyddsjorden ansluten. Detta är något som diskuteras spaltmil mellan elfolk.
Har vi ett jordtag som är riktigt jordat. Dvs har riktigt låg resistans till jord (omgivningen). Då kommer jordade föremål inte att kunna anta en potential (spänning) som är högre än jord, dvs 0V. Detta pga att jordade föremål är anslutna till jordtaget. Blir det en kortslutning till jord kommer säkringen att lösa ut eftersom resistansen i skyddsjordledarna (PE) ska vara lågohmiga. Om det blir ett isolationsfel som är högohmigt så att strömmen blir mindre än vad som får säkringen att lösa kommer inte säkringen att gå. Har vi då en jfb kommer den att lösa, förutsatt att felströmmen är så stor att den kan skada en människa. Jfb kommer även att lösa för strömmar som går andra vägar än via kablar för skyddsjord.
fel-i-byggnaden_2.jpg
https://www.voltimum.se/articles/skydds ... raktiken-0
Finns en annan tråd om en elgrill med isolationsfel som också handlar om detta.
viewtopic.php?f=2&t=104913&start=15
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.