Hjälp att tolka värden 3-fas motor *löst*

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1295
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Hjälp att tolka värden 3-fas motor *löst*

Inlägg av Anahka1975 »

Hej,

En polare kom med en lindning till en 3-fas motor (till en järn material kap just nu okänt märke/model).
Den hade helt plötsligt skjutit en säkring. Han rev då isär den (eller rättare sagt hans grabb) och såg att isoleringen på flera kablar till lindningarna torkat och spruckit.
Sen blev det liggandes. Oklart om det dokumenterades hur den var kopplad i plinten :doh:

I alla fall, nu har den hamnat på mitt bord.
Vad jag vet är att det är en direktstartad sak, ingen omkoppling eller så efter start.

Det skumma (eller det kanske det inte är för nån som kan dessa motorer) är att jag har kontakt mellan alla 6 ledarna.
Gjorde en tabell på resistansen där jag döpt kablarna till 1, 2, 3 och efter färgerna samt A eller B beroende på vilket 3-par den kommer ut med.
1A -> 1B = 17,4Ω
1A -> 1C = 17,4Ω
1A -> 2A = 19,6Ω
1A -> 2B = 10,9Ω
1A -> 2C = 10,9Ω

1B -> 1C = 17,4Ω
1B -> 2A = 10,9Ω
1B -> 2B = 10,9Ω
1B -> 2C = 19,6Ω

1C -> 2A = 10,9Ω
1C -> 2B = 19,6Ω
1C -> 2C = 10,9Ω

2A -> 2B = 17,5Ω
2A -> 2C = 17,5Ω

2B -> 2C = 17,5Ω

Alla kablar mäter oändligt Ω till jord (med min vanliga multimeter)
Någon som förstår hur den skall kopplas in och om det kan misstänkas vara nått fel på den?

Annars byter jag bara ut kablarna till friska och provar den (om ja kan få fram hur den var kopplad).
(Edit: Skrivit 1 isf 2 på de sista mätningarna)
20210828_121423_resized.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av Anahka1975 28 augusti 2021, 14:26:34, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17608
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Hjälp att tolka värden 3-fas motor

Inlägg av grym »

var motorn med två hastigheter?
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1295
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Hjälp att tolka värden 3-fas motor

Inlägg av Anahka1975 »

Nej, bara en enligt uppgift.
Har klurat lite och troligen kommit på hur lindningarna ligger,
ska bara käka skall jag dela med mig av det :D
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35285
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Hjälp att tolka värden 3-fas motor

Inlägg av säter »

Jag tycker att värdena verkar konstiga, om alla lindningar är urkopplade.
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1295
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Hjälp att tolka värden 3-fas motor

Inlägg av Anahka1975 »

Så här skulle de kunna vara kopplade. där varje lindning (strecken mellan ringarna) har ca 10,9Ω resistans.
Eller?

Hur skulle man då isf ansluta den i plinten (en vanlig 2x3 raders motorplint)?
Lindningar.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1295
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Hjälp att tolka värden 3-fas motor

Inlägg av Anahka1975 »

Fick bild på märkskylten.
Verkar va en 2 hastighets motor (fast pådraget är tydligen bytt så den har nog bara gått på en hastighet).
6518449971.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
SeniorLemuren
Inlägg: 8426
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: Hjälp att tolka värden 3-fas motor

Inlägg av SeniorLemuren »

Det där är en Dahlanderlindad motor. Googla på Dahlanderkoppling.
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1295
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Hjälp att tolka värden 3-fas motor

Inlägg av Anahka1975 »

Du har givetvis helt rätt Lemuren.
Och efter samtal med polaren som tittade lite mer noga så är det ett pådrag för 2 hastigheter :doh:
Kunde han ju sagt med en gång (fast han hade nog aldrig fattat att det fanns en hög hastighet också).

Så nu tror jag inte inkopplingen blir några större problem.
Ska bara byta kablarna först.

Tack för all hjälp!
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1295
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Hjälp att tolka värden 3-fas motor *löst*

Inlägg av Anahka1975 »

Nu sitter lindningarna i mortorn och allt är ihopskruvat.
Funkar som en klocka! :bravo: