En polare kom med en lindning till en 3-fas motor (till en järn material kap just nu okänt märke/model).
Den hade helt plötsligt skjutit en säkring. Han rev då isär den (eller rättare sagt hans grabb) och såg att isoleringen på flera kablar till lindningarna torkat och spruckit.
Sen blev det liggandes. Oklart om det dokumenterades hur den var kopplad i plinten

I alla fall, nu har den hamnat på mitt bord.
Vad jag vet är att det är en direktstartad sak, ingen omkoppling eller så efter start.
Det skumma (eller det kanske det inte är för nån som kan dessa motorer) är att jag har kontakt mellan alla 6 ledarna.
Gjorde en tabell på resistansen där jag döpt kablarna till 1, 2, 3 och efter färgerna samt A eller B beroende på vilket 3-par den kommer ut med.
1A -> 1B = 17,4Ω
1A -> 1C = 17,4Ω
1A -> 2A = 19,6Ω
1A -> 2B = 10,9Ω
1A -> 2C = 10,9Ω
1B -> 1C = 17,4Ω
1B -> 2A = 10,9Ω
1B -> 2B = 10,9Ω
1B -> 2C = 19,6Ω
1C -> 2A = 10,9Ω
1C -> 2B = 19,6Ω
1C -> 2C = 10,9Ω
2A -> 2B = 17,5Ω
2A -> 2C = 17,5Ω
2B -> 2C = 17,5Ω
Alla kablar mäter oändligt Ω till jord (med min vanliga multimeter)
Någon som förstår hur den skall kopplas in och om det kan misstänkas vara nått fel på den?
Annars byter jag bara ut kablarna till friska och provar den (om ja kan få fram hur den var kopplad).
(Edit: Skrivit 1 isf 2 på de sista mätningarna)