Är jord och neturalskena byglad?
Är jord och neturalskena byglad?
Hej,
Är och kollar i min elcentral. Tycker att det ser konstigt ut så vill gärna ha lite kommentarer.
När vi flyttade till huset så lät vi installera en JFB på denna central. JFB:n sitter inkopplad efter huvudbrytaren på centralen(L1,L2 och L3) och går från JFB till varsin fasskena.
PEN-ledaren som kommer in från servisen går till jordskenan där man sedan dragit ut en ledare till JFB som sedan går till neutralskenan.
Allt väl så långt.
Men, av allt att döma så är neutral och jordskenan byglad. För visst tar man väl ändå bort själva bygeln fysiskt? Här sitter den kvar, lite rappligt monterat vid första anblick, men det borde ändå bli kontakt?
Eller finns det nåt sätt att frånskilja byglingen utan att ta bort den som gör att det ser ur såhär?
Detta borde innebära att JFB:n löser ut rätt godtyckligt vad jag kan läsa mig till då strömmar kan gå ut i PEN-ledare utan att passera JFB? Men det gör den inte. Den har löst ut ett par ggr under kraftiga åskoväder men nu var det längesen och aldrig annars. Är det rimligt att anta att den är trasig?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Vidare så finns det även ett par till undercentraler under denna central där den första i kedjan är ansluten med femledare och även där ser det ut att sitta en bygling mellan noll och jordskena.
Har i detta fall inte varit inne och rört något själv. Jag stänger av huvudbrytare på utsidan huset när jag lyfter på locket och kontrollmäter mellan faser, nolla och jord så att allt är spänningslöst. Den som senast var inne i centralen var elektrikern som installerade JFB:n.
Det känns fel men jag skulle gärna veta mer innan jag ringer någon som får komma ut och titta.
Är och kollar i min elcentral. Tycker att det ser konstigt ut så vill gärna ha lite kommentarer.
När vi flyttade till huset så lät vi installera en JFB på denna central. JFB:n sitter inkopplad efter huvudbrytaren på centralen(L1,L2 och L3) och går från JFB till varsin fasskena.
PEN-ledaren som kommer in från servisen går till jordskenan där man sedan dragit ut en ledare till JFB som sedan går till neutralskenan.
Allt väl så långt.
Men, av allt att döma så är neutral och jordskenan byglad. För visst tar man väl ändå bort själva bygeln fysiskt? Här sitter den kvar, lite rappligt monterat vid första anblick, men det borde ändå bli kontakt?
Eller finns det nåt sätt att frånskilja byglingen utan att ta bort den som gör att det ser ur såhär?
Detta borde innebära att JFB:n löser ut rätt godtyckligt vad jag kan läsa mig till då strömmar kan gå ut i PEN-ledare utan att passera JFB? Men det gör den inte. Den har löst ut ett par ggr under kraftiga åskoväder men nu var det längesen och aldrig annars. Är det rimligt att anta att den är trasig?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Vidare så finns det även ett par till undercentraler under denna central där den första i kedjan är ansluten med femledare och även där ser det ut att sitta en bygling mellan noll och jordskena.
Har i detta fall inte varit inne och rört något själv. Jag stänger av huvudbrytare på utsidan huset när jag lyfter på locket och kontrollmäter mellan faser, nolla och jord så att allt är spänningslöst. Den som senast var inne i centralen var elektrikern som installerade JFB:n.
Det känns fel men jag skulle gärna veta mer innan jag ringer någon som får komma ut och titta.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- Hobbyisten
- Gått bort
- Inlägg: 2531
- Blev medlem: 3 december 2017, 22:55:25
Re: Är jord och neturalskena byglad?
PEN-ledare har en gemensam skyddsjord och neutralledare, så bygeln ska nog sitta kvar,
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Nja, om det sitter en jordfelsbrytare så ska ju N gå genom jordfelsbrytaren, men inte PE.
Och då ska man väl just bryta den där byglingen?
Och då ska man väl just bryta den där byglingen?
- Hobbyisten
- Gått bort
- Inlägg: 2531
- Blev medlem: 3 december 2017, 22:55:25
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Det är exakt det som jag undrar. Allt pekar på att den ska bort när jag googlar på det. Och den borde rimligtvis även bort på underliggande centraler som matas från jordfelsbrytaren och är kopplade med femledare?
Detta borde väl elektrikern som satte dit jordfelsbrytaren vetat om och kontrollerat?
Detta borde väl elektrikern som satte dit jordfelsbrytaren vetat om och kontrollerat?
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Om allt är som du beskriver så är det felkopplat.
När jordfelsbrytaren är avstängd ska nollskenan som matar förbrukarna vara frikopplad från jord.
Ibland kan man ha dubbla nollskenor för laster som går utanför jfb.
När jordfelsbrytaren är avstängd ska nollskenan som matar förbrukarna vara frikopplad från jord.
Ibland kan man ha dubbla nollskenor för laster som går utanför jfb.
Re: Är jord och neturalskena byglad?
På bilden tycker jag nollskruven ser utskruvad ut, vilket är en feature på vissa modeller för att kunna enkel separera N och PE skenorna, men på bilden ser det också ut som att bygeln ner till jord fortfarande har kontakt med skruven vilket inte är tänkt då.
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Skruven vid N-skenan är ju utskruvad, så då är N & PE skenan särade ifrån varandra
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Skruven vid N-skenan är ju utskruvad, så då är N & PE skenan särade ifrån varandra
Det blir ju ett farligt gränsfall. Skruven leder fortfarande ström.
Det blir ju ett farligt gränsfall. Skruven leder fortfarande ström.
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Nja, det är så konstruerat att nollskena och jord är skillda åt om noll-skruven är utskruvad.
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Farligt? Det som händer är att jordfelsbrytaren löser ut.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31455
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Om det är gjort så att skenorna ska vara skilda med skruven utskruvad måste det vara en plastbussning i skruvhålet och under skruvhuvudet (eller tvärt om) så inte skruven kan göra kontakt.
Det är väl bara att mäta det och se om det är kontakt eller inte, om det är svårt att se hur det är gjort.
Det kan vara så att JFB löser ut under mätningen (om det inte är spänningslöst då) om instrumentet har relativt låg ingångsimpedans.
Det är väl bara att mäta det och se om det är kontakt eller inte, om det är svårt att se hur det är gjort.
Det kan vara så att JFB löser ut under mätningen (om det inte är spänningslöst då) om instrumentet har relativt låg ingångsimpedans.

Är jord och neturalskena byglad?
Ser helt rätt ut och låter även på din beskrivning som om flera undercentraler använder denna jordfelsbrytare.
Vill du vara säker så köp en jordfelstestare som du använder i vägguttagen så vet du med säkerhet vilka uttag som skyddas av jordfelsbrytaren. Denna tänker jag köpa själv, är bra att man kan välja testströmen, 30mA är det som gäller. Du har ju även testknappen på jordfelsbrytaren.
https://www.amazon.se/dp/B00D826CZO/ref ... UTF8&psc=1
Vill du vara säker så köp en jordfelstestare som du använder i vägguttagen så vet du med säkerhet vilka uttag som skyddas av jordfelsbrytaren. Denna tänker jag köpa själv, är bra att man kan välja testströmen, 30mA är det som gäller. Du har ju även testknappen på jordfelsbrytaren.
https://www.amazon.se/dp/B00D826CZO/ref ... UTF8&psc=1
Re: Är jord och neturalskena byglad?
När man skruvar ut N-skruven så pressas N-skenan bort från PE-skenan, skruven har ingen förbindelse med PE-skenan.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Är jord och neturalskena byglad?
Ah där kom svaret jag sökte! Ska öppna imorgon igen och mäta om det är kontakt för att bli helt säker dock.
Stort tack alla!
Följdfråga:
Visst ska även underliggande central ha bortmonterad bygling om den ligger efter jordfelsbrytaren här? Den matas alltså med PE, N, L1, L2 och L3 med femledare där faser, nolla och jord tas från respektive skena i första centralen. Är förhoppningsvis samma åtgärd gjort där.
Stort tack alla!
Följdfråga:
Visst ska även underliggande central ha bortmonterad bygling om den ligger efter jordfelsbrytaren här? Den matas alltså med PE, N, L1, L2 och L3 med femledare där faser, nolla och jord tas från respektive skena i första centralen. Är förhoppningsvis samma åtgärd gjort där.