Felet är lokaliserat till säkringen F3 vilken har avbrott. Jag tror jag har räknat ut varför det gick åt skogen, laddningen till batteribanken ligger på 54.7V och är plusjordad (vilket håller sig inom telekomstandard) så av någon anledning har D6 börjat leda och då bränt säkringen. Kan någon förresten förklara varför de två spänningsmatningarna är olika där bara V1- har transientskydd till jord? Spara in en komponent?
Transientskyddet: Från Wikipedia
Maximum reverse standoff voltage: the voltage below which no significant conduction occurs.
Breakdown voltage: the voltage at which some specified and significant conduction occurs.
Förstår inte riktigt hur det skall tolkas men, den borde väl inte börja leda redan vif 58V?
Hade varit smidigt om det på ett enkelt sätt gick att öka spänningståligheten utan att behöva sätta dit ett 48V/24V aggregat
Surt att manual och datablad säger olika, speciellt som det bara är manual som skickas med konvertern