Märklig fläktmotor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31436
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Märklig fläktmotor

Inlägg av MadModder »

I en gammal verkstad sitter det en ventilationsfläkt upp vid taket. Kabeln till den är avklippt sen länge, och i den är det 4 ledare:

grön/gul
blå
brun
svart

På fläktens ram står det lite saker. komemr inte ihåg allt, men typ: V380, spänning: 220V.
Saken är den att det inte funkar på 230V. Den går inte igång själv, och hjälper man den igång så går den väldigt sakta.
Jag öppnade kopplinsdosan ovanpå motorn, och där i sitter det 9 polskruvar i fyrkant, 3x3. 8 av dem har en ledning som går ner i motorn. Det satt en liten lapp i locket, som förklarade vanlig koppling med L1, L2 och L3, eller Y-koppling med U1, V1 och W1. På y-kopplingsbilden var det en skena mellan de 3 mittre skruvarna, och så var det gjort. Den blå, bruna och svarta ledaren var skruvade i varsin av de tre vänstra skruvarna.
Jag vill ju tro att den här ska gå på 3-fas. Men varför står det då 220V på etiketten?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27399
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Kanske för att lindnings spänningen ska vara 220V dvs Y kopplad i ett 380V system.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31436
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Hmm... ja just det. mittpunkten blir ju som noll där ja.
Då gäller det bara att få rätt fasföljd, så motorn går åt rätt håll :D
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24576
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Inlägg av Henry »

Sladdar från en motor som är blå, brun och svart har jag sett på mer eller mindre alla lite mindre 1-fas motorer som drivs med en konding. Skall du bara se om motorn fungerar, och kanske inte har 3-fas 230v i närheten för tillfället, så kan du ev testa med att koppla brun och blå som dom skall till 230v 1-fas och sedan koppla en lämplig konding (beroende på storlek på motorn) mellan svart och sedan till brun eller blå. Det fungerade hur bra som helst på en 1Hk 3-fas som jag testade för några år sedan.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31436
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Men vad ska det vara för konding? Nåt sånt här kanske http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=4369.htm

Sen såg jag på en sida att det skulle vara en konding till den skapade fasen från båda nolla och fas. :?

Edit:
Alltså två kondingar. kolla: http://home.att.net/~waterfront-woods/A ... verter.htm
Senast redigerad av MadModder 11 augusti 2006, 22:09:24, redigerad totalt 2 gånger.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27399
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Kondingen använder du för att skapa tre faser när du bara har en. Så att du kan köra en 3fas motor på en fas. Det ser nästan ut som att du insett det själv. Skriv gärna "Edit:" vis sånna ändringar. Så fram går det.
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24576
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Inlägg av Henry »

Jodå visst kan dom gå. Fanns fasktiskt just den typen till vissa motorer som jag såg. Ja skulle kanske skrivit ett exempel men säg allt från 4uF för en liten motor till runt 10 - 20uF för en större. Jag vet inte hur stor motorn är men du kan kanske testa med däromkring. Om det är precis på gränsen så får den väldigt lågt startmoment och kan tom få så lågt att den inte kan gå igång, men såvida det är inte är en stor 2hk motor så borde 10uF - 20uF räcka mer än väl.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31436
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

danei: jag har inte ändrat. Jag skrev allt det där på samma gång.

Motorn är på 340W har jag för mig det stod. Ca 10cm i diameter.
Användarvisningsbild
Emil_T
Inlägg: 17
Blev medlem: 10 augusti 2006, 11:35:15
Ort: Huskvarna

Inlägg av Emil_T »

Ort:Madland...? I norge är det vanligt med 230V 3-fas...
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31436
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Det visade sig att det var en helt vanlig Y-koppling för 400V utan nolla.
Kopplade igår in jord, L1, L2, och L3 i en helt vanlig röd 16A 3-fashandske, och körde in kontakten i uttaget och tog ett steg tillbaks :lol:

Inget alls hände, förutom att fläkten drog igång på full spätta och blåste åt rätt håll på en gång. Hade den igång ett bra tag, och motorns hölje blev inte ens fisljummet. Success! 8)
Skriv svar