Har idag 4st pumpar till ett minireningsverk, någon av dessa löser ibland ut JFB (30mA).
Tänkte isolationsmäta dessa och få en hint om vilken det är som spökar.
Då samtliga pumpar är enfas så lär det sitta en kondensator i dessa som jag inte kommer åt att koppla ur.
Har alltså ingen möjlighet att lyfta upp pumparna utan tänker lossa i kopplingslådan ovan mark.
Meggern jag har lånat lämnar 500V provspänning.
Finns det någon risk att jag skadar något i pumpmotorn?
Kan även nämna att jag är fullt medveten om att man i regel inte sätter JFB till denna typ av anläggning, men det är så elektrikern (och tillverkaren) installerade detta för 5 år sen, och det har i regel fungerat bra, tills för ett par veckor sedan då JFB löser ut 1-2ggr per dag. Vi skulle ju önska att man inte tog bort JFB då styrskåpen sitter på en sådan plats att barn mm kan komma åt det.
Tillverkaren och vi (samfälligheten) är inte helt överens om att allt är korrekt installerat. Så ju mer kött på benen jag har inför nästas vecka besök, desto bättre