Husel fråga.

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Tripp
Inlägg: 397
Blev medlem: 29 januari 2004, 08:14:39
Ort: Tullinge
Kontakt:

Husel fråga.

Inlägg av Tripp »

Jag ska montera en kopplingsdosa på en vägg, ur väggen kommer det 5 kablar:

Grön/Gul
Vit
Svart
Blå
Grön

När jag mäter mellan Grön/Gul och alla andra så får jag:

Vit 0V
Svart 230V
Blå 230V
Grön 100V

Om jag mäter mellan Svart och Blå blir det 0V samma fas??


Det finns en strömbrytare "lampknapp" på väggen, om jag slår om den då ändras Grön till 0V då den är påslagen.

Om jag mäter mellan Blå och Grön så är det 230V när lampknapp är på
och 100V när den är av.

Vad kommer dom 100 Volten ifrån???

Hoppas på hjälp.

Mvh Tripp
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Inlägg av rehnmaak »

Du har kapacitiv koppling genom strömbrytaren på grön när den är av. Voltmetern har så hög impedans att spänningen ökar trots att det bara går en ström i storleken microampere.
Användarvisningsbild
Fritzell
Inlägg: 4531
Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35

Inlägg av Fritzell »

...och så kommer vi ihåg att man inte får göra några elinstallationer utan behörighet :ajabaja:
Användarvisningsbild
Zyxel615
EF Sponsor
Inlägg: 1839
Blev medlem: 9 november 2005, 21:20:43
Ort: Kiruna

Inlägg av Zyxel615 »

Men visst får man reparera??
DeeJayPA
EF Sponsor
Inlägg: 1384
Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA »

Om du har nödvändig kunskap så får du byta strömställare och vägguttag tex.
Dock ej pilla med 400V ex, 3fas skarvsladd får man inte fixa själv.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26659
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Inlägg av Icecap »

Jooo.... med "nödvändig kunnande"..... vilket frågan kan visa att detta kunnande kanske inte är helt som det ska vara?

Inte för att vara taskig eller dissa dig alltså.....

Men det är ett vanligt förekommande mätfel: man litar blint på mätinstrumentets utslag.

Jag har (i mitt förra jobb) suttit och försökt felsöka per telefon, felet var att spänningen föll bort på vägen men alla mätningar som de resande teknikerna utförde visade full patte.

Till slut fick jag dom att åka o köpa en 5W glödlampa på BilTema (var en 12V anläggning) och DÅ visade det sig att det inte alls var full kräm men istället en glappkoppling på vägen fram.

Så iblant ska man skita i mätinstrumentet och använda en glödlampa, jag hade alltid en sån med ett par pålödda ledningar i min bedagade Volvo, den var kanon att ha till att hitta jordfel o annat struligt.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17616
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

håller med icecap
dom där spänningsprovarna med två lysdioder är helt ok ibland
för att inte tala om en lågohmig analog multimeter, dom är mycket bra att ha till vissa saker
Användarvisningsbild
Tripp
Inlägg: 397
Blev medlem: 29 januari 2004, 08:14:39
Ort: Tullinge
Kontakt:

Inlägg av Tripp »

Tack för alla svar.

Jag kopplade som jag trodde och som rehnmaak sa.
och då funkade som det skulle, en elektriker kommer och kollar på installationen.

Tack rehnmaak, och alla andra.

Mvh Tripp
Skriv svar