230V både mellan nollan/fas mot jord

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Magnus_K »

Kollar över elen lite i garaget och blir inte klok på det här.
Det här är en bild på kopplingsdosan som går till alla taklampor. Inkommande från vä och 3 lampor hö och upp.
När jag har lamporna tända så har jag 230V mellan fas och jord och 0V mellan nollan och jord, det känns ju riktigt.
När jag sedan släcker så har jag hel plötsligt 230V både mellan fas och jord samt nollan och jord.
Är det verkligen som det ska?
20190228_102934.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27248
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av tecno »

Koppla bort 2 av 3 och leta dig fram till vilken av slingorna det är som bråkar.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Magnus_K »

Är inte jättebra på sånt här, men känns som att det back-matar på något sätt. Lamporna släcks pga samma potential mellan nolla och fas?

Märkte det genom att det kittlade lite när jag slulle ta ner en lampa :wink:
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27248
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av tecno »

Tar för givet att du har kollat inkommande så det står rätt till där.
jockysoft
Inlägg: 138
Blev medlem: 6 augusti 2003, 23:10:58
Ort: Malmö
Kontakt:

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av jockysoft »

Felkopplat.
Strömbrytaren bryter antagligen nollan inte fasen, sen sticker 230 via lampan in i nollan som du mäter.
Lätt att kolla, skruva av alla lampor så bör du inte ha spänning mellan nolla och jord.
eller kolla i brytaren :)
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Magnus_K »

På väg! :)
Det är säkert som du gissar.
När det kittlade lite så blinkade en annan lampa till också så det stämmer säkert :tumupp:
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Magnus_K »

Uppgraderar lite och vill inte vara elak mot mina nya grejer.
Ett lysrör och två glödlampor ska bytas mot 6st såna här.
20190228_111706.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Magnus_K »

Suck. Elen är aldrig som den borde i det här huset.
Helt riktigt att det är nollan som bryts.
Anledningen visade sig nu vara att dom klippt noll-kabeln för kort så den når inte sin plint, så då blev det lättare att dra den till brytaren och fasen direkt till lamporna.
bearing
Inlägg: 11675
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av bearing »

Det är väl dock aldrig garanterat att en brytare bryter fasen? Eller finns det några regler för det?

En brytare på en sladdansluten apparat brukar ju antingen bryta båda, eller en av dem. Vilken det blir beror ju hur kontakten sitter i väggen, och hur uttaget är kopplat.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Magnus_K »

Utan att veta gissar jag att det är skillnad på fast installation och icke.
Men det kanske inte finns några regler kring det?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27416
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av danei »

Jo brytaren ska bryta fas. Prylar som inte har polariserade kontakter blir det naturligtvis slumpmässigt i.
bearing
Inlägg: 11675
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av bearing »

Enligt regler vid fast installation?

Angående stickpropparna hittade jag en gammal artikel/radiointervju i SVT som var intressant faktiskt:
"Vänd stickproppen rätt och spara el!"
Fossingarna
Inlägg: 214
Blev medlem: 8 mars 2016, 11:41:49
Ort: Hurva

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Fossingarna »

Vid fast installation ska alltid fas brytas med brytaren, står någonstans i reglerna, just för att du ska ha spänningslöst vid glödlampsbyte.
Stickproppsanslutet, kan du alltid dra ut så att du vet att det är spänningslöst.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Magnus_K »

Det blev bra till slut i alla fall. Gick att byta plintar i kopplingsdosan så det blev fasen som gick till knappen.
Nu fungerar allt (och mäter) som det ska.

Tack för hjälpen!
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 36679
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord

Inlägg av Glenn »

Fast då fick du ju färgfel istället ? blå fas och svart nolla ?

Iofs har jag för mej att det saknades regler om färger förr utan det bara var rekommendationer.