Vi hade ett spännande fel i eltavlan där nollskenans anslutning för hela centralen, lossnade. Detta resulterade i spänning från ca 70v till 320v i de vanliga 220-uttagen. Lite saker brann, en del räckte det med att byta säkring i.
I detta dimmerpack hade glassäkringen brunnit. Men den nya säkringen poffade direkt vid byte.
Hur ska jag felsöka detta vidare? Den blåa zenerdioden märkt ZNR1 är helt klart trasig. Bara att byta den och testa igen utan last, eller ska jag göra något annat?
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/8cc4d4813ecbc41e5a10fdea7520c49f.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/701d2acb623c8f1ae2d74e061a551c9e.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/91bde1c11e6f45b66a3367203565ba0e.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/d595558eebba9ed9fd2c0302a2e21f5d.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/e908fe40bfaf4dcf725cf18e58766334.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/b7e350faf2ba62be82863c65928acccd.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/fed3a983c9be83539bdfdfbb627bbf85.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/5fe0ff21afa177cb9c4f999e5a35f0cb.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/5bada0fc362791ca18697e6824b13b06.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/8a892221b60ffff028e9443175c90897.jpg)