Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)
- lillahuset
- Gått bort
- Inlägg: 13969
- Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
- Ort: Norrköping
Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)
Var kan man hitta moduler eller kort för att driva 4-20mA strömslinga?
Senast redigerad av lillahuset 16 januari 2017, 15:47:09, redigerad totalt 1 gång.
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga
Vad fasen hette nu det där företaget straxt norr om Kvicksund.
Eller om det var straxt norr om Hjälmarsund... De gjorde alla fall
all möjlig elektronik och vi använde deras 20mA konvertrar på
jobbet (Ericsson, 80/90-talet)...
Direktronik har en, men priset var lite saftigt...
https://www.direktronik.se/direktronik/ ... till-rs232
Eller om det var straxt norr om Hjälmarsund... De gjorde alla fall
all möjlig elektronik och vi använde deras 20mA konvertrar på
jobbet (Ericsson, 80/90-talet)...
Direktronik har en, men priset var lite saftigt...
https://www.direktronik.se/direktronik/ ... till-rs232
- lillahuset
- Gått bort
- Inlägg: 13969
- Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
- Ort: Norrköping
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga
Tänker du på Westermo i St Sundby?
Edit: Den där var digital, 0 eller 20mA. Jag är på jakt efter analog 4-20mA.
Edit: Den där var digital, 0 eller 20mA. Jag är på jakt efter analog 4-20mA.
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga
Hittade det här från Belgrad
https://shop.mikroe.com/click/interface/4-20ma-t
https://shop.mikroe.com/click/interface/4-20ma-t
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga
Westermo, självklart... 
Ah, de hade bara en modell. Förr hade de flera och en del enklare...
http://www.westermo.se/web/web_se_idc_s ... 93003E69DC

Ah, de hade bara en modell. Förr hade de flera och en del enklare...
http://www.westermo.se/web/web_se_idc_s ... 93003E69DC
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga
Så det var inte en 4-20mA drivning som efterfrågades men ett mikroBUS -> 4-20mA interface som efterfrågades?
Mycket dålig rubrik!
Mycket dålig rubrik!
-
- Inlägg: 8444
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga
Tja, vi gör väl som vanligt...
Vad vill du göra egentligen?
IC, modul, signalomvandlare, apparater osv det finns massor av lösningar men det beror på vad som är in-informationen....
Vad vill du göra egentligen?
IC, modul, signalomvandlare, apparater osv det finns massor av lösningar men det beror på vad som är in-informationen....
- lillahuset
- Gått bort
- Inlägg: 13969
- Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
- Ort: Norrköping
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga
Icecap: Ber om ursäkt för dålig rubrik men kan tyvärr inte formulera den bättre (tror jag). Har du förslag på bättre?
limpan4all: Jag vill skicka en analog signal, 4-20mA, till en mottagare. Hur den styrs är ganska likgiltigt eftersom det kommer att sitta en processor som styr den. Och ja, jag skulle kunna använda XTR117 men tänkte slippa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Current_l ... 0_mA_loops
limpan4all: Jag vill skicka en analog signal, 4-20mA, till en mottagare. Hur den styrs är ganska likgiltigt eftersom det kommer att sitta en processor som styr den. Och ja, jag skulle kunna använda XTR117 men tänkte slippa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Current_l ... 0_mA_loops
- lillahuset
- Gått bort
- Inlägg: 13969
- Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
- Ort: Norrköping
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)
bearing: Något i den stilen kanske inte vore så dumt.
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)
Alternativet är väl att du letar upp någon mätvärdesomvandlare som kan ta en analog enhet som du kan generera direkt från din processor.
Dock tror jag inte du kommer billigt undan
Dock tror jag inte du kommer billigt undan

-
- Inlägg: 8444
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)
Dvs, du har en CPU som skall styra något annat, då är det ju bättre med en DAC som har 4-20mA "native" än att gå omvägen med 0-10V/4-20mA..
Här hittar du en del förslag.
http://www.analog.com/en/products/inter ... ution.html
Här hittar du en del förslag.
http://www.analog.com/en/products/inter ... ution.html
- lillahuset
- Gått bort
- Inlägg: 13969
- Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
- Ort: Norrköping
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)
Jo ADI har trevliga DACar för 4-20mA. Jag använde AD420 för ~20år sedan. Hamnade i ett tryckeri i Småland.
Min första tanke var att använda XTR115 och köra in PWM i den. Men sedan kände jag att det vore trevligt med något färdigt. Modulen från Belgrad är väl närmast hittills.
Min första tanke var att använda XTR115 och köra in PWM i den. Men sedan kände jag att det vore trevligt med något färdigt. Modulen från Belgrad är väl närmast hittills.
-
- Inlägg: 8444
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)
4-20mA är inte riktigt så enkelt som det kan verka.
Först måste du veta om du skall vara spänningskällan också eller om något annat på slingan är spänningskällan.
Sedan måste du fundera på latency, om den spelar roll eller om det är tidskritiskt, vissa lösningar propagerar väldigt långsamt in till rätt "värde" dvs hur snabbt måste du ligga inom t.ex 99,9% av rätt "värde" "omedelbart" eller hur lång tid får det ta. Många mottagarsystem kan inte eller fungerar dåligt om man är för snabb, om man t.ex styr en motor direkt med 4-20mA. Osv, osv.
Personligen så inser jag att 4-20mA har vissa fördelar kablagemässigt men samtidigt att det är legacy-teknik som bör konstrueras bort där så är möjligt!
Där jag sitter nu så har vi prylar som aktivt matar -20 till +20mA med lite marginal dvs -24 till +24mA för diverse insignaler samt bastarder -24 till -4mA sedan ett hopp till +4 till +24mA för en linjär negativ till positivt område. Samt brutna kurvor och annat möög.
Ett djävla skit helt enkelt.
När nu 100/1000Mbit/s Ethernet finns....
Först måste du veta om du skall vara spänningskällan också eller om något annat på slingan är spänningskällan.
Sedan måste du fundera på latency, om den spelar roll eller om det är tidskritiskt, vissa lösningar propagerar väldigt långsamt in till rätt "värde" dvs hur snabbt måste du ligga inom t.ex 99,9% av rätt "värde" "omedelbart" eller hur lång tid får det ta. Många mottagarsystem kan inte eller fungerar dåligt om man är för snabb, om man t.ex styr en motor direkt med 4-20mA. Osv, osv.
Personligen så inser jag att 4-20mA har vissa fördelar kablagemässigt men samtidigt att det är legacy-teknik som bör konstrueras bort där så är möjligt!
Där jag sitter nu så har vi prylar som aktivt matar -20 till +20mA med lite marginal dvs -24 till +24mA för diverse insignaler samt bastarder -24 till -4mA sedan ett hopp till +4 till +24mA för en linjär negativ till positivt område. Samt brutna kurvor och annat möög.
Ett djävla skit helt enkelt.
När nu 100/1000Mbit/s Ethernet finns....