Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)

Inlägg av lillahuset »

Var kan man hitta moduler eller kort för att driva 4-20mA strömslinga?
Senast redigerad av lillahuset 16 januari 2017, 15:47:09, redigerad totalt 1 gång.
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43247
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av sodjan »

Vad fasen hette nu det där företaget straxt norr om Kvicksund.
Eller om det var straxt norr om Hjälmarsund... De gjorde alla fall
all möjlig elektronik och vi använde deras 20mA konvertrar på
jobbet (Ericsson, 80/90-talet)...

Direktronik har en, men priset var lite saftigt...

https://www.direktronik.se/direktronik/ ... till-rs232
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av lillahuset »

Tänker du på Westermo i St Sundby?

Edit: Den där var digital, 0 eller 20mA. Jag är på jakt efter analog 4-20mA.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26632
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av Icecap »

Heter en sådan modul inte "24V nätdel"???
bearing
Inlägg: 11674
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av bearing »

sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43247
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av sodjan »

Westermo, självklart... :-)

Ah, de hade bara en modell. Förr hade de flera och en del enklare...

http://www.westermo.se/web/web_se_idc_s ... 93003E69DC
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26632
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av Icecap »

Så det var inte en 4-20mA drivning som efterfrågades men ett mikroBUS -> 4-20mA interface som efterfrågades?

Mycket dålig rubrik!
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43247
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av sodjan »

Jaha... Ja, jag feltolkade det totalt... :)
limpan4all
Inlägg: 8444
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av limpan4all »

Tja, vi gör väl som vanligt...
Vad vill du göra egentligen?

IC, modul, signalomvandlare, apparater osv det finns massor av lösningar men det beror på vad som är in-informationen....
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga

Inlägg av lillahuset »

Icecap: Ber om ursäkt för dålig rubrik men kan tyvärr inte formulera den bättre (tror jag). Har du förslag på bättre?

limpan4all: Jag vill skicka en analog signal, 4-20mA, till en mottagare. Hur den styrs är ganska likgiltigt eftersom det kommer att sitta en processor som styr den. Och ja, jag skulle kunna använda XTR117 men tänkte slippa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Current_l ... 0_mA_loops
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)

Inlägg av lillahuset »

bearing: Något i den stilen kanske inte vore så dumt.
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2623
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)

Inlägg av ajje »

Alternativet är väl att du letar upp någon mätvärdesomvandlare som kan ta en analog enhet som du kan generera direkt från din processor.
Dock tror jag inte du kommer billigt undan ;)
limpan4all
Inlägg: 8444
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)

Inlägg av limpan4all »

Dvs, du har en CPU som skall styra något annat, då är det ju bättre med en DAC som har 4-20mA "native" än att gå omvägen med 0-10V/4-20mA..
Här hittar du en del förslag.
http://www.analog.com/en/products/inter ... ution.html
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)

Inlägg av lillahuset »

Jo ADI har trevliga DACar för 4-20mA. Jag använde AD420 för ~20år sedan. Hamnade i ett tryckeri i Småland.

Min första tanke var att använda XTR115 och köra in PWM i den. Men sedan kände jag att det vore trevligt med något färdigt. Modulen från Belgrad är väl närmast hittills.
limpan4all
Inlägg: 8444
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Sändare för 4-20mA strömslinga (för processkontroll)

Inlägg av limpan4all »

4-20mA är inte riktigt så enkelt som det kan verka.
Först måste du veta om du skall vara spänningskällan också eller om något annat på slingan är spänningskällan.
Sedan måste du fundera på latency, om den spelar roll eller om det är tidskritiskt, vissa lösningar propagerar väldigt långsamt in till rätt "värde" dvs hur snabbt måste du ligga inom t.ex 99,9% av rätt "värde" "omedelbart" eller hur lång tid får det ta. Många mottagarsystem kan inte eller fungerar dåligt om man är för snabb, om man t.ex styr en motor direkt med 4-20mA. Osv, osv.

Personligen så inser jag att 4-20mA har vissa fördelar kablagemässigt men samtidigt att det är legacy-teknik som bör konstrueras bort där så är möjligt!
Där jag sitter nu så har vi prylar som aktivt matar -20 till +20mA med lite marginal dvs -24 till +24mA för diverse insignaler samt bastarder -24 till -4mA sedan ett hopp till +4 till +24mA för en linjär negativ till positivt område. Samt brutna kurvor och annat möög.
Ett djävla skit helt enkelt.
När nu 100/1000Mbit/s Ethernet finns....
Skriv svar