Jag förstog jag inte vad du menar. Jag söker inget speciellt värde. Allt jag försöker göra är att skapa en duty cycle som kan ge en bra pulsering till ett SSR Relä som värmer. Jag tänker räkna ut tidskonstanten igenom att använda Simulink identification Toolbox då det ska vara en diskret överföringsfunktion.ToPNoTCH skrev:Ang. ditt sista inlägg så tror jag att du i princip begripit det rätt, men jag får lite känslan av att du försöker lista ut ett magiskt värde som i själva verket inte behöver förstå i och med PID regulatorn.
Exempelvis är det en stor skillnad i att värma vatten till en viss temperatur jämfört med att hålla denna temperatur.
Volymen vatten och omgivande temperatur är andra faktorer som påverkar.
Hela principen med att ha en sluten loop och en regulator är just för att du aldrig matematiskt kommer få fram det värde som är det "exakt rätta" ,då det finns för många konstanter inblandade som inte är repeterbara.
Så fokusera på hur du skall implementera och tuna din PID (eller PI) istället.
Sedan tänker jag simulera i Simulink och kolla om det blir bra. Sedan omvandlar jag det till PLC kod.