Jag skulle vara mycket tacksam för ett schema på styrkortets elektronik till en gammal CTC Total från 1983. Det är en panna enligt denna länk det gäller: http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_TOTA ... .-1982.pdf
Problemet med denna är att då den kommit upp i närheten av den temperatur då en av värmarna skall kopplas ur så börjar kontaktorn att dunka till-från-till-från-till... Kanske knappt en sekund intervall. Någon som känner igen detta och vet vad det kan bero på?
Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.
Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.
Nån möjlighet att justera hysteres mellan frånslag och tillslag av värmen?
Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.
Är nog garanterat en omöjlighet att hitta schema å korten, Vad jag vet så tillhandahöll CTC aldrig dessa, utan man bytte ut trasiga kort.
Dessutom är den pannan så fruktansvärt gammal och inneffektiv så det klanske är dags att byta mott något lite nyare.
Dessutom är den pannan så fruktansvärt gammal och inneffektiv så det klanske är dags att byta mott något lite nyare.
Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.
Hej, har ett gammalt schema till CTC, vet ej om det kan hjälpa.
Ett av felen var C18-4.7uF/16V som styrde tiden för klockning.
Tappade värde och styrningen gick för fort.
Ett av felen var C18-4.7uF/16V som styrde tiden för klockning.
Tappade värde och styrningen gick för fort.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.
Stort TACK! Det här forumet är helt fantastiskt. Felet var precis det Du nämnde och som är markerat i schemat.
Underbart att ha tillgång till schema om det skulle vara något mera. Men nog ser väl likriktarbryggan ut att vara lite speciell?...
Thomas, Du har helt rätt i att pannan är en aning till åren kommen, men så länge den kan lagas så blir det så. Där denna står så är de tacksamma så länge den håller.
En liten fråga till, är det normalt att 270R effektmotståndet skall vara så varmt att kortet har blivit brunt? När jag provar kortet här hemma utan panna så blir det bara lätt ljummet.
Underbart att ha tillgång till schema om det skulle vara något mera. Men nog ser väl likriktarbryggan ut att vara lite speciell?...
Thomas, Du har helt rätt i att pannan är en aning till åren kommen, men så länge den kan lagas så blir det så. Där denna står så är de tacksamma så länge den håller.
En liten fråga till, är det normalt att 270R effektmotståndet skall vara så varmt att kortet har blivit brunt? När jag provar kortet här hemma utan panna så blir det bara lätt ljummet.
- tecno
- Inlägg: 27271
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.
Löd dit en med längre ben så blir den bättre avkyld.