Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.

Inlägg av Marta »

Jag skulle vara mycket tacksam för ett schema på styrkortets elektronik till en gammal CTC Total från 1983. Det är en panna enligt denna länk det gäller: http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_TOTA ... .-1982.pdf

Problemet med denna är att då den kommit upp i närheten av den temperatur då en av värmarna skall kopplas ur så börjar kontaktorn att dunka till-från-till-från-till... Kanske knappt en sekund intervall. Någon som känner igen detta och vet vad det kan bero på?
Repen
Inlägg: 216
Blev medlem: 6 januari 2009, 20:11:31
Ort: Kvidinge

Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.

Inlägg av Repen »

Nån möjlighet att justera hysteres mellan frånslag och tillslag av värmen?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47214
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.

Inlägg av TomasL »

Är nog garanterat en omöjlighet att hitta schema å korten, Vad jag vet så tillhandahöll CTC aldrig dessa, utan man bytte ut trasiga kort.
Dessutom är den pannan så fruktansvärt gammal och inneffektiv så det klanske är dags att byta mott något lite nyare.
Bering
Inlägg: 6
Blev medlem: 18 juni 2009, 22:51:53

Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.

Inlägg av Bering »

Hej, har ett gammalt schema till CTC, vet ej om det kan hjälpa.
Ett av felen var C18-4.7uF/16V som styrde tiden för klockning.
Tappade värde och styrningen gick för fort.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 7544
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.

Inlägg av Marta »

Stort TACK! Det här forumet är helt fantastiskt. Felet var precis det Du nämnde och som är markerat i schemat.

Underbart att ha tillgång till schema om det skulle vara något mera. Men nog ser väl likriktarbryggan ut att vara lite speciell?...


Thomas, Du har helt rätt i att pannan är en aning till åren kommen, men så länge den kan lagas så blir det så. Där denna står så är de tacksamma så länge den håller.

En liten fråga till, är det normalt att 270R effektmotståndet skall vara så varmt att kortet har blivit brunt? När jag provar kortet här hemma utan panna så blir det bara lätt ljummet.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27271
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Söker schema till värmepanna CTC Total 1983.

Inlägg av tecno »

Löd dit en med längre ben så blir den bättre avkyld.