Måste du använda dig av Profibus? Att de kräver det kan vara av lätt okunskap :roll:
Antingen om Siemens PLCn har ethernet direkt, eller utöka den med ett ethernet-kort, så slipper du dessa problem iaf.

CP 343 för S7-300, CP 443 för S7-400.


Använder du sedan bibliotek som tex Libnodave, så kan du läsa och skriva direkt i datablocken från tex en C#applikation.
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av lillahuset »

Jan Almqvist: Jo jag hade tänkt mig en sådan lösning men var inte säker på att det skulle vara rumsrent i PLC-världen.

Erikk: Det dök just upp ett mail med mer info. Tydligen har de ett ganska stort Profibus-system redan med flera bussar och bortåt 200 noder. Ethernet nämndes också i mailet. :)
Användarvisningsbild
Micke_s
EF Sponsor
Inlägg: 6741
Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Ort: Malmö

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av Micke_s »

Ska du köra cyklisk eller asyklisk kommunikation?

Kör du asykliskt så kan du ha mätvärderna i olika index i en slot..
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av lillahuset »

Hoppas de vill ha acykliskt. Verkar vettigast tycker jag med min begränsade erfarenhet.
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1654
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av Jan Almqvist »

Acykliskt trodde jag bara var mellan en klass 2 master (t.ex. en operatörspanel) och en slav?

I det aktuella fallet är väl PLC:n klass 1 master och gatewayen slav.

Edit: Det står iofs. "Standard DP as well as DPV1 acyclic data services (Class1/Class2) are supported."
Senast redigerad av Jan Almqvist 8 februari 2016, 17:26:02, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1654
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av Jan Almqvist »

Är det Siemens PLC:n som ska ha era 40 mätvärden per sekund eller är det något överordnat system som egentligen är adressaten?
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av lillahuset »

Det är ett överordnat system som kör "Wonderware Intouch" som ska ha data.
http://software.schneider-electric.com/ ... l/intouch/

Om man kan köra acykliskt mellan en PLC och en slav har jag ingen aning om. Jag tycker informationsläget när det gäller Profibus är lite dåligt. Eller också ser jag bara inte skogen för alla träd.
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1654
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av Jan Almqvist »

Men varför låter ni inte InTouch hämta data direkt från mätsystemet?
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av lillahuset »

Via Ethernet? Gärna för mig. Det verkar som om PLC-människorna börjat fundera på det också.
Ett skäl skulle kunna vara att RS485 finns i närheten. Jag har föreslagit WiFi men hittills har ingen visat intresse. Kanske låter annorlunda när vi träffar dem om några dagar.
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1654
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av Jan Almqvist »

Ja, givetvis via ethernet och med lämpligt protokoll t.ex. Modbus/TCP. Jag hade inte kört WiFi för något som är stationärt.

Mätsystem - ethernet - hms-gateway - ProfiBus-DP - Siemens PLC - ethernet - InTouch känns inte som rakaste vägen.

Jämför med:

Mätsystem - ethernet - InTouch.
jako
Inlägg: 336
Blev medlem: 26 oktober 2006, 18:32:35
Ort: Sandviken

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av jako »

@lillahuset
Tyvärr har jag inte jobbat med Siemens på massor av år... Tycker det låter som en bra idé att använda InTouch över Ethernet eller möjligen någon OPC-lösning.
Lycka till med ditt spännande projekt!
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av lillahuset »

Jag håller med er båda. Det skulle innebära en burk mindre och ett program mindre. Men om det skulle innebära en massa kabeldragning är det kanske inte rimligt.

WiFi är naturligtvis inte speciellt önskvärt men saknas koppar och viljan att installera koppar är det någorlunda vettigt alternativ.
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Fråga om PLC och Profibus.

Inlägg av lillahuset »

Och nu vet vi resultatet av mötet. Det finns ett ethernetnätverk över hela anläggningen. :)

Första test kommer med stor sannolikhet att ske med ~100m Cat5 till en dedikerad PC (W7) vi får installera vad vi vill i. Modbus TCP blir protokollet. WiFi verkade lite som något katten släpat in även om de använder det.

Lite antiklimax men ganska skönt. Oavsett vilket är jag fortfarande intresserad av att diskussionen fortsätter.

Tack för allt visat intresse och input. :bravo: