Ugnselement Y eller D?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Ruben
Inlägg: 197
Blev medlem: 15 januari 2008, 17:42:35
Ort: Göteborg

Ugnselement Y eller D?

Inlägg av Ruben »

Jag har värmeelementen från ett par spisar som jag ska koppla in i en 3-fas handske. Är det nåt visst att tänka på? Typ Y eller D?

Det är 4st 400v från en halvny spis och 4 st 380 från en rätt så gammal spis.

1500w
1000w
2100w
2350w

2000w
1000w
2000w
2500w
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26645
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Ugnselement Y eller D?

Inlägg av Icecap »

380V/400V betyder att varje element ska kopplas mellan två faser.

380V & 1000W ger 144,4 Ohm. Kopplat mellan fas & noll borde den då ge 366W.
380V & 1500W ger 96,3 Ohm. Kopplat mellan fas & noll borde den då ge 549W.
osv.
Användarvisningsbild
bit96
Inlägg: 2529
Blev medlem: 3 september 2007, 10:04:29
Ort: Säffle

Re: Ugnselement Y eller D?

Inlägg av bit96 »

Om elementen är märkta 380 V eller 400 V kan du D(delta)-koppla dom för att få ut max effekt (den effekt de är uppmärkta med).
Om du Y-kopplar dom innebär det att elementen endast får 230 V vilket ger 1/3 av max effekt, vilket är ok om man vill ha lägre effekt.
Ruben
Inlägg: 197
Blev medlem: 15 januari 2008, 17:42:35
Ort: Göteborg

Re: Ugnselement Y eller D?

Inlägg av Ruben »

Ja det var D kopplat jag tänkt.
Hur många watt kan jag lägga på varje sida? Tror jag kommer ha 16A 3fss.
Skriv svar