Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
drh
Inlägg: 1338
Blev medlem: 10 januari 2011, 23:38:41

Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av drh »

Har fått hem en ny spis Bosch HCE628123U ska ersätta min 18år nuvarande Bosch.
Uttaget i väggen är ett Perilex-uttag med 3 alla tre faser samt jord och nolla framdraget.

Hur ska den ska installera denna spis veta vilken kabel som ska flyttas, den blåa (4) eller den lila (5).
Står inte i manual eller på nätet. Eller är det så enkelt att det inte spelar någon roll?
IMG_4591.jpg
IMG_4588.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26701
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av Icecap »

Den är kopplat som 1-fas men har du alla faser bör du koppla om som 3-fas, det fördelar belastningen.

Ha ha, "Ikke for Danmak", undrar vilket land det är. Jag känner bara "Danmark"
Användarvisningsbild
frownlayer
Inlägg: 1880
Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
Ort: Reftele

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av frownlayer »

om du tittar på kopplingen så ser det ut som att de flyttar 4 till 1, alltså 1=blå, 2=brun, 3=brun 4=null, 5=lila.

sen kopplar man faserna på 1-3, och nollan på 4 eller 5, med bygel mellan bara 4-5. de andra ska bort


EDIT: eller vänta lite. kablarna på bilden är väl ingående? plinten på bilden är väl inkopplad i spisen under så vi inte ser det.
Användarvisningsbild
drh
Inlägg: 1338
Blev medlem: 10 januari 2011, 23:38:41

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av drh »

Med byglarna på plats som på bilden så kan den kopplas med 220V.
Men för att köra den på 3-fas, vilket man bör så ska byglarna bort mellan 1,2,3 och den ska kopplas enligt 3N~
Och för att det ska fungera måste kabel 4 el 5 flyttas.
Men hade det inte varit snyggare om den blå satt på plats 5 och den lila på plats 4.
Då hade det känts naturligt att flytta 4:an till 1:an om det nu är den som ska flyttas :)

Det medföljer ingen Periflexkabel utan spisen kommer utan.
Användarvisningsbild
drh
Inlägg: 1338
Blev medlem: 10 januari 2011, 23:38:41

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av drh »

frownlayer skrev:om du tittar på kopplingen så ser det ut som att de flyttar 4 till 1, alltså 1=blå, 2=brun, 3=brun 4=null, 5=lila.

sen kopplar man faserna på 1-3, och nollan på 4 eller 5, med bygel mellan bara 4-5. de andra ska bort


EDIT: eller vänta lite. kablarna på bilden är väl ingående? plinten på bilden är väl inkopplad i spisen under så vi inte ser det.
Nej, en kabel måste anslutas till spisen.
Mindmapper
Inlägg: 7166
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av Mindmapper »

drh skrev:Med byglarna på plats som på bilden så kan den kopplas med 220V.
Men för att köra den på 3-fas, vilket man bör så ska byglarna bort mellan 1,2,3 och den ska kopplas enligt 3N~
Och för att det ska fungera måste kabel 4 el 5 flyttas.
Men hade det inte varit snyggare om den blå satt på plats 5 och den lila på plats 4.
Då hade det känts naturligt att flytta 4:an till 1:an om det nu är den som ska flyttas :)

Det medföljer ingen Periflexkabel utan spisen kommer utan.
ändrat
Användarvisningsbild
13th.Marine
EF Sponsor
Inlägg: 7279
Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Ort: Trelleborg

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av 13th.Marine »

Flytta inte någon kabel som kommer inifrån spisen.

Det är en "tvåfasspis" (2x230V).

Troligtvis är det en generell anslutningsanvisning.

Jag skulle säga att du ska ha:
1. Oansluten eller överbliven fas 1
2. Fas 2
3. Fas 3
4. Nolla
5. Byglad med 4, nolla.
Användarvisningsbild
drh
Inlägg: 1338
Blev medlem: 10 januari 2011, 23:38:41

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av drh »

Jag misstänker också att det är så.
Nerre
Inlägg: 27306
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av Nerre »

Alltså, så som det ser ut på skruvarna så kan ju inte inkopplingen som heter 2N~ vara en 2-faskoppling? L1 där är ju ansluten till en tom skruv?

Det hade ju varit mer logiskt med L1 till skruv 2 och L2 till skruv 3? Då hade de två faserna delat på lasten. Nu ligger ju allt på L2?

Det känns som om inkopplingsanvisningen är generell och inte specifikt för denna spis (som inte verkar använda skruv 1).
qx5
Inlägg: 1678
Blev medlem: 14 augusti 2014, 04:23:04

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av qx5 »

Hur är det tänkt att få till jämn fördelning från en 3-fas källa när position (1) med fas L1 blir oansluten i 3-fas läge? Det borde innebära att maximalt 2/3 av kapaciteten kan utnyttjas och en snedbelastning i övrigt?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27271
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av tecno »

Är detta en spis med Induktions häll? Om det är så behövs 0 i Perilex uttaget då induktionshällen SKA köras på 230.
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3302
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av Danny »

13th.Marine skrev:Flytta inte någon kabel som kommer inifrån spisen.

Det är en "tvåfasspis" (2x230V).

Troligtvis är det en generell anslutningsanvisning.

Jag skulle säga att du ska ha:
1. Oansluten eller överbliven fas 1
2. Fas 2
3. Fas 3
4. Nolla
5. Byglad med 4, nolla.
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Användarvisningsbild
13th.Marine
EF Sponsor
Inlägg: 7279
Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Ort: Trelleborg

Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?

Inlägg av 13th.Marine »

Hmm ja, 2fas-kopplingen ser galen ut, det är ju en enfas-koppling?

Har de själva satt fel i skruvplinten eller har de satt fel etikett?
Vad säger manualen?
Skriv svar