Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor

Övriga diskussioner relaterade till komponenter. Exempelvis radiorör, A/D, kontaktdon eller sensorer.
raffe1234
Inlägg: 24
Blev medlem: 20 april 2015, 23:44:41

Re: Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor

Inlägg av raffe1234 »

Nu har det gått över en månad sedan jag beställde kontaktorerna från Elnu.se, men har ännu inte fått sakerna och får inte kontakt med dem.

Är det kanske dags att kolla på annat håll? Kan något här http://www.elgrossisten.se/minikontakto ... 100-k.html eller här http://www.eldirekt.se/searchresults?pa ... =kontaktor vara något? Har ni tips på en kontaktor från ett ställe som ni tycker är bra att beställa ifrån? Om kontaktorn inte är jättedyr så är det ju bra, men med tanke på att hösten är här så är jag beredd att gå upp i pris.
raffe1234
Inlägg: 24
Blev medlem: 20 april 2015, 23:44:41

Re: Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor

Inlägg av raffe1234 »

Joe skrev:3 NO
Inga hjälpkontakter behövs, de är de som är märkta med 13 & 14 på dina nuvarande kontaktorer.
Skruv
Lastspänning 400V och uppåt (690V)
AC-1 är för resistiv last som dina elpatroner, alltså är det det enda som är viktigt i ditt fall.
Det är ju helt sjukt vad jag har svårt att förstå detta. Enligt citatet ovan och all diskussion i tråden känner jag att jag borde fatta, kan ju knyta skosnören och allt, men har otroligt svårt att förstå vilken jag ska välja. Om man exempelvis kollar här (eller länkarna ovan):
http://www.conrad.se/Elektronisk-kontak ... =250+-+499
Då är det ju lätt att se vilken manöverspänning de har, men om de är 3NO, motorspänning på 4-5kW eller klarar lastspänning 400V och uppåt (690V) står ju aldrig. Så jag får nog erkänna, jag har åter problem med att fatta kontaktorer (fast ni förklarat och jag trodde att jag fattade :oops: ). Det är nog svårt att veta vad som är fel med mig, men vad är felet i hur jag söker kontaktorer?
Fortran
EF Sponsor
Inlägg: 1506
Blev medlem: 5 december 2011, 04:18:29
Ort: Åland

Re: Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor

Inlägg av Fortran »

http://www.elgrossisten.se/normkontakto ... umfri.html

Dom där ska funka bra åt dig om det bara finns plats fysiskt.
Den bör ha samma mått som S1 på ritningen.
Joe
Inlägg: 1804
Blev medlem: 3 mars 2006, 17:00:50
Ort: Södermanland

Re: Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor

Inlägg av Joe »

Conrad specar inte kontaktfunktionerna så man får söka på SKU beteckningen; WEG CWC07-10-30D24
Men det har jag redan gjort så den funkar för dig. http://www.conrad.se/Kompakt-kontaktor- ... 56_0214004
Däremot så såg Garo kontaktorn trevligare ut. (och billigare)
raffe1234
Inlägg: 24
Blev medlem: 20 april 2015, 23:44:41

Re: Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor

Inlägg av raffe1234 »

@Fortran: Tack för förslaget! Kollade här http://www.garo.se/installation/normkom ... 2m-3294580 att höjden är 85mm och tyvärr är den lite för stor:
Bild

@Joe: Tack för förslaget! Försökte själv kolla upp specifikationen på http://www.conrad.se/Kompakt-kontaktor- ... 56_0214004 och upptäckte då att den troligen egentligen heter CWC07-10-30V24 hos WEG (se t.ex. här)! Om jag Googlar på CWC07-10-30V24 kommer det upp en massa kontaktorer (och även en reklamfilm på Youtube :) ). Prismässigt är de billigare än Conrads 365 kr + 50 kr frakt), men med tanke på att det börjar bli kallt i huset och en "osäker" leverantör redan testats, kanske några kronor hit eller dit inte är så viktigt. Exempelvis: Har även kollat http://www.elgrossisten.se/minikontakto ... 100-k.html och om jag börjat fatta lite borde även denna fungera (eller?): Minikontaktor 9A 4kW AC3 3P+NO 230VAC Artntr. 3880541

Får väl fundera under dagen...
Joe
Inlägg: 1804
Blev medlem: 3 mars 2006, 17:00:50
Ort: Södermanland

Re: Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor

Inlägg av Joe »

Minikontaktor 9A 4kW AC3 3P+NO 230VAC Artntr. 3880541
Stämmer bra.
Skriv svar