Relä styrning från frekvensomvandlate??
Relä styrning från frekvensomvandlate??
Hej alla!!
Har ett dilemma, på jobbet har vi en frekvensomvandlare som styr flödet i vår lack/tvätt hall.
Vi skulle behöva ha en signal när fläkten går igång för och stänga av airotempern, eftersom den blir full av färg osv.
Men det finns ingen utgång på frekvensomvandlaten.
Går det på nått sätt ta någon av faserna o filtrera eller på nått annat sätt??
För ett relä vill ju ha 50Hz
Mvh Micke
Har ett dilemma, på jobbet har vi en frekvensomvandlare som styr flödet i vår lack/tvätt hall.
Vi skulle behöva ha en signal när fläkten går igång för och stänga av airotempern, eftersom den blir full av färg osv.
Men det finns ingen utgång på frekvensomvandlaten.
Går det på nått sätt ta någon av faserna o filtrera eller på nått annat sätt??
För ett relä vill ju ha 50Hz
Mvh Micke
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Har den inte utgång för broms ?
I så fall kan du invertera den signalen med något relä.
Kjelle
I så fall kan du invertera den signalen med något relä.
Kjelle
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Tyvärr.
Det enda som finns är utgång 3fas för motor och extern trimpot för farten och även rotations riktning. Men vi kör med det som sitter på skåpet..
Fabrikatet är Zender msc-r17
Det enda som finns är utgång 3fas för motor och extern trimpot för farten och även rotations riktning. Men vi kör med det som sitter på skåpet..
Fabrikatet är Zender msc-r17
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Finns ju reläer som klarar både AC och DC som manöverspänning, dom består oftast av en spole för likspänning och en likriktarbrygga.
Ett sådant kanske kan fungera för detta ändamål?
Hur manövrerar ni frekvensomriktaren nu? Kanske det går att plocka signalen innan omriktaren?
Antingen via ett relä, eller byta ut någon omkopplare för att få en separat kontakt..
Ett sådant kanske kan fungera för detta ändamål?
Hur manövrerar ni frekvensomriktaren nu? Kanske det går att plocka signalen innan omriktaren?
Antingen via ett relä, eller byta ut någon omkopplare för att få en separat kontakt..
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Enligt manualen finns det ett "option board 2" att installera, http://www.zener.com.au/images/Archive_ ... manual.pdf Sida 14.
Det kortet ger tillgång till en reläutgång som drar när motorhastigheten > noll. http://www.zener.com.au/images/Archive_ ... manual.pdf
Det kortet ger tillgång till en reläutgång som drar när motorhastigheten > noll. http://www.zener.com.au/images/Archive_ ... manual.pdf
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
elektroniska relän bör klara lite mera frekvensskift
eller sätter man en liten glödlampa och har något som detekterar den
eller trafo som har högre ingångspänning, ex två små med serikopplade 230v, och få ut en spänning som man kan annvända till att trigga lämplig sak
eller sätter man en liten glödlampa och har något som detekterar den
eller trafo som har högre ingångspänning, ex två små med serikopplade 230v, och få ut en spänning som man kan annvända till att trigga lämplig sak
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Du borde kunna sätta en strömdetektor runt utgående kablage som drar ett relä.
- FormerMazda
- Inlägg: 6510
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Fläktvakt är väl rätt vanligt att använda sig av annars.
Egentligen en tryckgivare som vid inställd gräns sluter/bryter en utgång, mäter relativt omgivning en över fläkten.
Enklaste mekaniska är väl inte så dyra.
Egentligen en tryckgivare som vid inställd gräns sluter/bryter en utgång, mäter relativt omgivning en över fläkten.
Enklaste mekaniska är väl inte så dyra.
-
- Inlägg: 145
- Blev medlem: 20 april 2011, 19:14:44
- Ort: Gnesta
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Du kan använda ett sådant här relä på en fas: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19705
- FormerMazda
- Inlägg: 6510
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
http://www.poweritbutiken.se/givare-vak ... dtv500-oem
Billigare med fläktvakt, och den ger ju ett också en indikering på att det faktiskt flyttas lyft, inte bara att en motor drar ström.
Billigare med fläktvakt, och den ger ju ett också en indikering på att det faktiskt flyttas lyft, inte bara att en motor drar ström.

Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Hejsan alla..
Tack för många tips, det sista från emilrowland. Står i specen från 45Hz. Det är ungefär vad ett vanligt relä orkar hålla. Vi kör i princip från 0-50Hz
Tack för många tips, det sista från emilrowland. Står i specen från 45Hz. Det är ungefär vad ett vanligt relä orkar hålla. Vi kör i princip från 0-50Hz
- FormerMazda
- Inlägg: 6510
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Dummaste jag hört. På vilket sätt skulle det vara det enda korrekta?
Säger inte ett skit om luft flyttas eller inte. Och nu har jag inte läst, men i värsta fall är det bara en indikering på om utgång är större än 0. Lite bättre om det är återkopplad hastighet, men det tvivlar jag på.
Ska man veta om luft flyttas eller inte så är det det man ska titta på. Inte om en motor får/drar ström.
Säger inte ett skit om luft flyttas eller inte. Och nu har jag inte läst, men i värsta fall är det bara en indikering på om utgång är större än 0. Lite bättre om det är återkopplad hastighet, men det tvivlar jag på.
Ska man veta om luft flyttas eller inte så är det det man ska titta på. Inte om en motor får/drar ström.
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Nu ville man veta när fläkten är i drift (eller snarare när omvandlaren är i drift och modulerar) då är det korrekta sättet att använda sig av reläutgångar på omvandlaren.
Vill man i stället veta om man flyttar någon luft, då får man använda differenstryckgivare och mäta differenstrycket på något lämpligt ställe i fläktsystemet.
Vill man i stället veta om man flyttar någon luft, då får man använda differenstryckgivare och mäta differenstrycket på något lämpligt ställe i fläktsystemet.