Någon som har tips på hur man bygger en 4-20mA bärbar testare? Alltså som ger ut 4-20mA ställbart med potentiometer för lite känsla?
Re: 4-20mA source med vridpot.
Lämplig trimpot och en npn transistor. Du har ca 0.7v mellan emittet och bas.
Senast redigerad av Micke_s 17 april 2015, 19:51:28, redigerad totalt 1 gång.
Re: 4-20mA source med vridpot.
240ohm trimpot tillsammans med 35ohm i serie, dock lär du inte hitta exakt rätt..
Re: 4-20mA source med vridpot.
Du behöver mäta strömmen, eftersom olika enheter har olika spänningsfall.
Re: 4-20mA source med vridpot.
Du behöver nog två dioder och en resistor till också.
Du skulle kunna sätta in likriktare innan också, då kan du ansluta valfritt håll på slingan också.
Du skulle kunna sätta in likriktare innan också, då kan du ansluta valfritt håll på slingan också.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
-
- Inlägg: 1409
- Blev medlem: 29 januari 2011, 21:06:30
- Ort: Lapplandet
Re: 4-20mA source med vridpot.
Nu blir jag nyfiken. Vad har man en 4-20mA source till? Jag gissar att det har någonting med industriella givare att göra, men jag kan inte komma på exakt vad.
Re: 4-20mA source med vridpot.
Många industriella givare levererar en ström-signal som är proportionell mot mätstorheten, och ligger vanligtvis mellan 4 och 20 mA.
Fördelen är att man kan koppla upp flera mätinstrument mot samma givare utan att man får belastningsproblem.
Dessutom är en strömsignal mindre störkänslig jämfört med en spänningssignal, eller en rent resistiv signal.
Andra fördelar är att signalen är oberoende av ledningsresistans.
Det enda man får se upp med är spänningsfallen över givare och instrument, då matningen ofta ligger mellan 10 och 24 V, och brukar vara 3-5V per enhet.
Fördelen är att man kan koppla upp flera mätinstrument mot samma givare utan att man får belastningsproblem.
Dessutom är en strömsignal mindre störkänslig jämfört med en spänningssignal, eller en rent resistiv signal.
Andra fördelar är att signalen är oberoende av ledningsresistans.
Det enda man får se upp med är spänningsfallen över givare och instrument, då matningen ofta ligger mellan 10 och 24 V, och brukar vara 3-5V per enhet.
-
- Inlägg: 1409
- Blev medlem: 29 januari 2011, 21:06:30
- Ort: Lapplandet
Re: 4-20mA source med vridpot.
Ok då tror jag att jag förstår. Detta ska alltså emulera en givare?
Jag trodde att givare var variabla drains så det var därför jag inte såg användningsområdet för en ställbar source.
Jag trodde att givare var variabla drains så det var därför jag inte såg användningsområdet för en ställbar source.
Re: 4-20mA source med vridpot.
Jo precis. Tanken var att testa lite ventiler som kan vara på väg att ta slut genom att använda en pot ist för att stega fram som nu får man lite mer känsla i det hela och kan se om en ventil hackar eller inte går helt jämnt.