Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Berätta om dina pågående projekt.
Användarvisningsbild
gunne
Inlägg: 2088
Blev medlem: 17 juni 2004, 15:00:31
Ort: sthlm
Kontakt:

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av gunne »

Dimmrarna verkar inte funka med den norska elen. I alla fall inte med tryckknappen som jag kopplade in enligt schema ovan. Dock hade de nåt mjukvarufel så jag kan inte få upp dem i min VeraEdge som dimmer så det gick inte att testa den vägen. De dyker upp på Veran men går inte att styra.

Edit: Någon som har tips på nån bra mätning man kan göra för att luska vidare? Jag mätte bara med multimetern och fick 240 V mellan L och N. Mellan I1 och L fick jag typ 14 V~ när brytaren var öppen och 240 V när jag slöt den. Dock hände det inget med lamporna hur jag än tryckte på brytaren.
Användarvisningsbild
anders_bzn
Inlägg: 5772
Blev medlem: 17 december 2008, 19:22:18
Ort: Kävlinge
Kontakt:

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av anders_bzn »

Om du är osäker på om de fungerar med norsk el så testa att ansluta en i ett vanlig uttag iland. Jag menar att du ska bygga en liten labbkoppling med en dimmer/lampa/knapp på en stickpropp bara dör att kolla att det fungerar.
Användarvisningsbild
gunne
Inlägg: 2088
Blev medlem: 17 juni 2004, 15:00:31
Ort: sthlm
Kontakt:

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av gunne »

Jes, hade det i åtanke men på båten hade jag ingen svensk el att tillgå. Jag kan grena ut mig innan isolertrafon men det kräver lite kopplande.

Dock tänkte jag skicka tillbaka alla dimmrar ändå och få nya med korrekt mjukvara.
Nerre
Inlägg: 27188
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av Nerre »

En enkel labbkoppling går ju att ta med till nån annan plats (där du har ett vanligt uttag).

Stickpropp+dimmer+lampa är ju inte så svårt att flytta på liksom:)
Användarvisningsbild
gunne
Inlägg: 2088
Blev medlem: 17 juni 2004, 15:00:31
Ort: sthlm
Kontakt:

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av gunne »

Jag mailade Qubino och fick svar på nån dag:
It is possible to connect it and it should work. For connection it doesn’t matter, what you connect on L or N, just take care to connect on the inputs on same wire as it is on N terminal.
Så nu är teorin att jag har fått dimmrar med korrupt firmware och de är nu tillbaks på posten till m.nu. Jag kan för övrigt rekomendera dem; snabb leverans och kvicka svar på supportärenden!
Användarvisningsbild
gunne
Inlägg: 2088
Blev medlem: 17 juni 2004, 15:00:31
Ort: sthlm
Kontakt:

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av gunne »

Nu börjar det bli dags att ta tag i elsystemet på ett lite seriösare plan. Jag har tjackat en begagnad elcentral som ska bli huvudcentral och sen ska det bli undercentraler här och var.

Här syns isolertrafon och skåpet.

Bild

Jag tänkte lägga upp lite grunläggande ritningar på hur jag har tänkt och starta en diskussion om detta. Dock känns det som att inte så många EF:are kanske hittar till den här tråden när den ligger under övrigt. Jag kan ju antingen starta tråd dedikerad till elsystemet under "allmänt" eller kanske flytta den här tråden till "projekt".

Finns det någon moderator här? Passar denna tråd under "projekt" eller ska jag låta den vara kvar här och starta separata trådar?
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31434
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av MadModder »

Jag tycker den passar bra under projekt.
Användarvisningsbild
gunne
Inlägg: 2088
Blev medlem: 17 juni 2004, 15:00:31
Ort: sthlm
Kontakt:

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av gunne »

Tack så mycket MadModder!
Användarvisningsbild
PeterH
Inlägg: 8640
Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Ort: Gävle/Valbo

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av PeterH »

Så länge du lägger upp alla fina bilder på bygget så hittar vi den! :D
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12826
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av MiaM »

En permanent avgrening av inkommande matning till åtminstone 3st vanliga Schuko-vägguttag och/eller ett CEE-trefasuttag, givetvis avsäkrat, är nog en förträfflig idé. Kombinera med en brytare som endast bryter matningen till trafon så har du perfekta mätuttag för att provmäta att landspänningen verkar vettig innan du slår på trafon om du lägger till vid "okänd" hamn någon gång. Jag vet inte vad reglerna för båtar säger men i vanliga bostadshus gäller att uttagen måste vara petsäkra om de sitter under 170cm från golvet. Jag skulle sätta ej petskyddade schukouttag högre än 170cm, det blir så oändligt mycket smidigare att kunna sticka in mätpinnarna från en multimeter i hålen medan det är nära på omöjligt med petskyddade uttag.

(Allmänt kan ju sägas att om elcentralen på din bild hade varit i en vanlig bostad så hade den inte varit okej eftersom de ej petskyddade kontakterna sitter för lågt ner. Det är kanske andra regler på båtar och/eller "teknikrum" av olika slag).
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27397
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av danei »

Kravet på petskydd finns nog bara i utrymmen där man kan förvänta sig att det förekommer barn. Så inom industrin tror jag inte att kravet finns.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12826
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av MiaM »

Ja, frågan är väl vad Stor-Erik klassas som? Knappast varken industri eller dagis antar jag :wink:
Nerre
Inlägg: 27188
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av Nerre »

Lekplats? :)

Nä, men olika utrymmen på båten lär väl klassa olika. Maskinrummet lär ju i alla fall inte räknas som bostadsmiljö eller liknande utan är väl mer industrimiljö (med tanke på bullernivåer och luftkvalitet).
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12826
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av MiaM »

Ja, fast samtidigt gäller ju petskyddkraven på en bostad även i pannrummet (tror jag?!?) trots att det förekommer farligheter av flera andra slag i ett pannrum. Enklast är ju att bara sätta uttagen på minst 170cm över golvhöjd så slipper man kolla regler. (ja, iofs "måste" man kolla om det finns nån regel som kräver petskydd vid högre än 170cm höjd men nån sån regel har iaf jag aldrig hört talas om)
Nerre
Inlägg: 27188
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Inlägg av Nerre »

I en båt har man ju oftast lejdare i utrymmena, så även ett uttag som sitter 170 cm över golvnivå kanske går att nå från en lejdare...

Men en trappa eller liknande räknas kanske som golvnivå också så det måste sitta minst 170 cm över närmaste trappsteg?
Skriv svar