Effektmätninge?
-
- Inlägg: 58
- Blev medlem: 13 juli 2005, 11:04:15
- Ort: Ängelholm - Skåne
Effektmätninge?
Hur fungerar vanlig effektmätning av en vanlig bostad och verkstad? jag menar för att få ut effekt multiplicerar man ju ström å spänning (P=UxI). Så ström mäter man ju serielt och och spänning parralelt, men hur mäter man då effekt? Gärna en så detaljerad beskrivning som möjligt uppskattas 

detta vis likström
vid växelström så ska effektfaktorn tas med, induktiv>resestiv>capacitiv belastning ger olika effekter med samma ström och spänning
något annat man bör tänka på är crestfaktorn
vid ren likström så är det inga problem, nästan samma sak vid ten växelström
men om strömmen/spänningen inte är ren så krävs det mycket mera av instrumenten innan det visar rätt
klassiskt exempel är nätdelar till datorer, om dom inte är nya och fina så är toppströmmen in till dom väldigt hög men med kort tid (vanligt vis likriktning till konding) enbart toppvärdes avkännande instrument (billiga ) visar väldigt mycket fel då
vid växelström så ska effektfaktorn tas med, induktiv>resestiv>capacitiv belastning ger olika effekter med samma ström och spänning
något annat man bör tänka på är crestfaktorn
vid ren likström så är det inga problem, nästan samma sak vid ten växelström
men om strömmen/spänningen inte är ren så krävs det mycket mera av instrumenten innan det visar rätt
klassiskt exempel är nätdelar till datorer, om dom inte är nya och fina så är toppströmmen in till dom väldigt hög men med kort tid (vanligt vis likriktning till konding) enbart toppvärdes avkännande instrument (billiga ) visar väldigt mycket fel då
Man använder en TRMS-mätning (True RMS) mätning av ström och spänning och integrerar detta över tiden för att få KWh. Om man t.ex. mätar varje sekund och förbrukar ett snitt på t.ex. 700W under det sekund motsvarer det 0,194444444Wh, sen är det bara att lägga ihop alla dessa sekunders mätningar och för varje timme har man då ett KWh-tal.
Sen har linjefilter oerhört lite med effektfaktorn att göra, "moderna" primär-switchade aggregat likriktar i stället 230V direkt i stället för att ha en transformator emellan, detta ger kortare och högre strömtoppar men är det ett problem kan man bara välja "PFC"-aggregat (PFC = Power Phase Compensated).
Sen har linjefilter oerhört lite med effektfaktorn att göra, "moderna" primär-switchade aggregat likriktar i stället 230V direkt i stället för att ha en transformator emellan, detta ger kortare och högre strömtoppar men är det ett problem kan man bara välja "PFC"-aggregat (PFC = Power Phase Compensated).
- EagleSpirit
- Inlägg: 1288
- Blev medlem: 27 maj 2003, 23:15:48
- Ort: Västerås
- Kontakt:
Loial: ööööhhhh....jo...kanske det... minns nog fel... men skit samma, det är samma funktion vi menar.
EagleSpirit: Man kan göra det vid att höja mätningernas frekvens en hel del och sedan räkna för varje mätning, samplar man t.ex. med 500Hz kan man räkna ganska bra och kompensera "automatisk" för effektfaktorn.
EagleSpirit: Man kan göra det vid att höja mätningernas frekvens en hel del och sedan räkna för varje mätning, samplar man t.ex. med 500Hz kan man räkna ganska bra och kompensera "automatisk" för effektfaktorn.
Lånar tråden lite:
Jag har funderat på att mäta och logga elförbrukningen i mitt hus.
Jag hade tänkt att använda mig av såna där induktionsdrosslar / halva transformatorer som man drar fasledarna genom (kommer inte på vad dom heter nu).
Frågan är alltså om någon har någon bra lösning på hur man gör själva "induktans till ADC mätbar spännings-konverteringen"??
Som uppföljning till detta måste man även konvertera ADC värdet till ström, finns det någon formel för detta tro? eller måste man labba fram förhållandet?
(Kanske inte så solklart vad jag menar, men jag hoppas att någon fattar
)
/Croaton
Jag har funderat på att mäta och logga elförbrukningen i mitt hus.
Jag hade tänkt att använda mig av såna där induktionsdrosslar / halva transformatorer som man drar fasledarna genom (kommer inte på vad dom heter nu).
Frågan är alltså om någon har någon bra lösning på hur man gör själva "induktans till ADC mätbar spännings-konverteringen"??
Som uppföljning till detta måste man även konvertera ADC värdet till ström, finns det någon formel för detta tro? eller måste man labba fram förhållandet?
(Kanske inte så solklart vad jag menar, men jag hoppas att någon fattar

/Croaton