5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
thoern
Inlägg: 24
Blev medlem: 16 maj 2013, 11:51:55

Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av thoern »

Ja precis, men nollan går ju idag till varje ballast så jag behåller den som den är och drar bara om faserna. Right?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45588
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av TomasL »

Jupp, se bara till att nollan kan hantera totala effekten.
thoern
Inlägg: 24
Blev medlem: 16 maj 2013, 11:51:55

Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av thoern »

Tänkte du på i lampan eller i matningen från skåpet?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45588
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av TomasL »

matningen framförallt
GFEF
Inlägg: 2371
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av GFEF »

Stopp dags att tänka på 3-fas mysteriet.........

En 1-fas last är kopplade mellan en fasledare (L1,L2 eller L3) och neutralledare.

Vid 1 last är strömmen i fasledare lika med strömmen i neutralledare.

Vid 2 lik laster på olika faser med gemensam neutralledare.
Är strömmen i neutralledare lika stor som för 1 last........

Vid 3 lik laster på olika faser med gemensam neutralledare.
Är strömmen i neutralledare 0........

Allt beroende på fasskillnad mellan 3-fas strömmar.
Måste behandlas som vektorer .

Vid likvärdiga laster är fasskillnad ett 1\3 varv.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
ForbesInc
Inlägg: 8
Blev medlem: 29 januari 2014, 00:51:56

Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av ForbesInc »

Den här tråden kräver ett youtubeklipp som demonstrerar lampans kapacitet. =)
thoern
Inlägg: 24
Blev medlem: 16 maj 2013, 11:51:55

Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av thoern »

När det är klart ska vi ordna ett youtube klipp!
limpan4all
Inlägg: 8228
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av limpan4all »

GFEF: Sant, men det gäller bara vid vissa specialfall typ att övertonshalten är noll.
All ström som ligger på tredje övertonen hamna i nollan summerat...
Det är därför som regelverket hur arean i nollan skall dimensioneras numera gentemot hur det var för att antal år sedan.
GFEF
Inlägg: 2371
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av GFEF »

limpan4all

>Det är därför som regelverket hur arean i nollan skall dimensioneras numera gentemot hur det var för att antal år sedan.

Den ellära som jag har läst.......

"Symmetrisk last på alla 3 faser förutsätts"

Enda om strömmen i neutralledar .
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26577
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av danei »

limpan4all: Nollad dimensioneras väl lika som fasledarna? Eller är det ändrat? I teorin blir det bara diffströmen i nollledaren, så den skulle kunna vara klenare än fasledarna. Men att den skulle behöva vara grövre än fasledarna i det här fallet tror jag inte. I matningen kommer du inte att ha en grövre nolledare. Jag är nyfiken på var Tomas menade.
Bittämjaren
Inlägg: 219
Blev medlem: 2 februari 2013, 17:50:41
Ort: BORÅS

Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av Bittämjaren »

I en ideal miljö är det precis som GFEF säger, men nu befinner vi oss i verkligheten med snebelastning, fasföskjutning, obalans och annat "onämnbart" och då kan det bli MER ström i nolledaren än i fasledarna i trefassystem p.g.a. övertoner speciellt tredje övertonen är svår i nolledaren som limpan4all är inne på. Elektriker som installerar i kontorsmiljö måste vara observant på detta.
MiaM
Inlägg: 10225
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av MiaM »

xxargs skrev:5 kW på en fas är mycket - låter nästan som om din lampa är avsedd för den amerikanska marknaden
Svart och röd för fas/nolla, som i USA blir fas/"motfas", och klart klenare skyddsjord än fas/nolla, samt skyddsjord bara ansluten till en enda punkt (och dessutom med fel färg) är väl en give-away på att den är avsedd för "USA-el" i första hand.
Användarvisningsbild
kimmen
Inlägg: 2042
Blev medlem: 25 augusti 2007, 16:53:51
Ort: Stockholm (Kista)

Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av kimmen »

Jag skulle snarare gissa på Kina med tanke på hur lapparna med anslutningsanvisningen på drivdonen ser ut. Röd och svart för AC verkar också populärt i kinesiska produkter.
svanted
Inlägg: 5099
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av svanted »

Bittämjaren skrev:I en ideal miljö är det precis som GFEF säger, men nu befinner vi oss i verkligheten med snebelastning, fasföskjutning, obalans och annat "onämnbart" och då kan det bli MER ström i nolledaren än i fasledarna i trefassystem p.g.a. övertoner speciellt tredje övertonen är svår i nolledaren som limpan4all är inne på. Elektriker som installerar i kontorsmiljö måste vara observant på detta.

ska TS ha en 5kw lampa i ett kontor....? :oops:
Bittämjaren
Inlägg: 219
Blev medlem: 2 februari 2013, 17:50:41
Ort: BORÅS

Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?

Inlägg av Bittämjaren »

Ja det ser kina ut, i USA har man grön som skyddsjord.
svanted nää men uttag till kontorsmaskiner, där kan man lätt få problem med övertoner det var det jag tänkte på.
TS kan ställa lampan en bit utanför kontoret, så blir det ändå ljust och bra inne. 8)