5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Ja precis, men nollan går ju idag till varje ballast så jag behåller den som den är och drar bara om faserna. Right?
Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Jupp, se bara till att nollan kan hantera totala effekten.
Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Tänkte du på i lampan eller i matningen från skåpet?
Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Stopp dags att tänka på 3-fas mysteriet.........
En 1-fas last är kopplade mellan en fasledare (L1,L2 eller L3) och neutralledare.
Vid 1 last är strömmen i fasledare lika med strömmen i neutralledare.
Vid 2 lik laster på olika faser med gemensam neutralledare.
Är strömmen i neutralledare lika stor som för 1 last........
Vid 3 lik laster på olika faser med gemensam neutralledare.
Är strömmen i neutralledare 0........
Allt beroende på fasskillnad mellan 3-fas strömmar.
Måste behandlas som vektorer .
Vid likvärdiga laster är fasskillnad ett 1\3 varv.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
En 1-fas last är kopplade mellan en fasledare (L1,L2 eller L3) och neutralledare.
Vid 1 last är strömmen i fasledare lika med strömmen i neutralledare.
Vid 2 lik laster på olika faser med gemensam neutralledare.
Är strömmen i neutralledare lika stor som för 1 last........
Vid 3 lik laster på olika faser med gemensam neutralledare.
Är strömmen i neutralledare 0........
Allt beroende på fasskillnad mellan 3-fas strömmar.
Måste behandlas som vektorer .
Vid likvärdiga laster är fasskillnad ett 1\3 varv.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Den här tråden kräver ett youtubeklipp som demonstrerar lampans kapacitet. =)
Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
När det är klart ska vi ordna ett youtube klipp!
-
- Inlägg: 8228
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
GFEF: Sant, men det gäller bara vid vissa specialfall typ att övertonshalten är noll.
All ström som ligger på tredje övertonen hamna i nollan summerat...
Det är därför som regelverket hur arean i nollan skall dimensioneras numera gentemot hur det var för att antal år sedan.
All ström som ligger på tredje övertonen hamna i nollan summerat...
Det är därför som regelverket hur arean i nollan skall dimensioneras numera gentemot hur det var för att antal år sedan.
Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
limpan4all
>Det är därför som regelverket hur arean i nollan skall dimensioneras numera gentemot hur det var för att antal år sedan.
Den ellära som jag har läst.......
"Symmetrisk last på alla 3 faser förutsätts"
Enda om strömmen i neutralledar .
>Det är därför som regelverket hur arean i nollan skall dimensioneras numera gentemot hur det var för att antal år sedan.
Den ellära som jag har läst.......
"Symmetrisk last på alla 3 faser förutsätts"
Enda om strömmen i neutralledar .
Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
limpan4all: Nollad dimensioneras väl lika som fasledarna? Eller är det ändrat? I teorin blir det bara diffströmen i nollledaren, så den skulle kunna vara klenare än fasledarna. Men att den skulle behöva vara grövre än fasledarna i det här fallet tror jag inte. I matningen kommer du inte att ha en grövre nolledare. Jag är nyfiken på var Tomas menade.
-
- Inlägg: 219
- Blev medlem: 2 februari 2013, 17:50:41
- Ort: BORÅS
Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
I en ideal miljö är det precis som GFEF säger, men nu befinner vi oss i verkligheten med snebelastning, fasföskjutning, obalans och annat "onämnbart" och då kan det bli MER ström i nolledaren än i fasledarna i trefassystem p.g.a. övertoner speciellt tredje övertonen är svår i nolledaren som limpan4all är inne på. Elektriker som installerar i kontorsmiljö måste vara observant på detta.
Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Svart och röd för fas/nolla, som i USA blir fas/"motfas", och klart klenare skyddsjord än fas/nolla, samt skyddsjord bara ansluten till en enda punkt (och dessutom med fel färg) är väl en give-away på att den är avsedd för "USA-el" i första hand.xxargs skrev:5 kW på en fas är mycket - låter nästan som om din lampa är avsedd för den amerikanska marknaden
Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Jag skulle snarare gissa på Kina med tanke på hur lapparna med anslutningsanvisningen på drivdonen ser ut. Röd och svart för AC verkar också populärt i kinesiska produkter.
Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Bittämjaren skrev:I en ideal miljö är det precis som GFEF säger, men nu befinner vi oss i verkligheten med snebelastning, fasföskjutning, obalans och annat "onämnbart" och då kan det bli MER ström i nolledaren än i fasledarna i trefassystem p.g.a. övertoner speciellt tredje övertonen är svår i nolledaren som limpan4all är inne på. Elektriker som installerar i kontorsmiljö måste vara observant på detta.
ska TS ha en 5kw lampa i ett kontor....?
-
- Inlägg: 219
- Blev medlem: 2 februari 2013, 17:50:41
- Ort: BORÅS
Re: 5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Ja det ser kina ut, i USA har man grön som skyddsjord.
svanted nää men uttag till kontorsmaskiner, där kan man lätt få problem med övertoner det var det jag tänkte på.
TS kan ställa lampan en bit utanför kontoret, så blir det ändå ljust och bra inne.
svanted nää men uttag till kontorsmaskiner, där kan man lätt få problem med övertoner det var det jag tänkte på.
TS kan ställa lampan en bit utanför kontoret, så blir det ändå ljust och bra inne.