Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35950
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)

Inlägg av säter »

Kan du förtydliga lite?
Jag är svarvare, inte elektriker. :)
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11109
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)

Inlägg av prototypen »

Tommy_Naseem skrev:
Noll fel kan ge konstiga fenomen
Är det noll fel så ger det konstiga fenomenet att det fungerar :lol:

Prutte
Tommy_Naseem
Inlägg: 297
Blev medlem: 4 januari 2013, 14:40:06
Ort: Tenhult

Re: Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)

Inlägg av Tommy_Naseem »

Vi har 3 faser (L1 L2 L3) Jord (PE) och Nolla (N)

Mellan Faserna
L1 - L2 400V
L2 - L3 400V
L3 - L1 400V

Fas till Nolla
L1 - N 230V
L2 - N 230V
L3 - N 230V

Fat till Jord
L1 - PE 230V
L2 - PE 230V
L3 - PE 230V

Jord Till Nolla

PE-N 0V

Dehär värdena borde du få när du mäter på matningen.

Men detta är förutsatt att nollan är ordentligt ansluten.

En apparat som behöver nollan kan fungera utan problem även om nollan har fallit bort i centralen (Flytande nolla)
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/t ... 661127.ece

Det som händer är att mellan fas och nolla där man förväntar sig 230V så kan man få spänningar mellan 0-400V beroende på hur de olika faserna belastas. Strömmen tar bakvägar genom olika förbrukare.

För att kontrollera nollan så skall man mäta mot något som man vet är sann jord. Tex vattenrör eller inkommande jord i centralen.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35950
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)

Inlägg av säter »

Det finns ingen nolla till svarven.
Kan det bli problem med detta ändå?
Tommy_Naseem
Inlägg: 297
Blev medlem: 4 januari 2013, 14:40:06
Ort: Tenhult

Re: Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)

Inlägg av Tommy_Naseem »

Nja då borde inte det kunna ge det felet.

Jag bara funderar högt här.
Det blir någon form av spänningsfall på 24 v sidan.
Varför?
Det borde vara som så att ena fasen (Eller alla) inte mäktar med ström spiken (Trafon för 48 V ligger mellan 2 faser 400v - 48V)

Jag skulle ändå kontrollerat spänningarna under drift och vid start. Att det sjunker några volt är helt acceptabelt. Kan inte riktigt säga hur många procent det får sjunka. Men det bör sjunka lika på alla faser.

Matas båda maskinerna från samma central?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35950
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)

Inlägg av säter »

"Det blir någon form av spänningsfall på 24 v sidan."
Jag antar att du skrev fel och menar 48V?

"Det borde vara som så att ena fasen (Eller alla) inte mäktar med ström spiken (Trafon för 48 V ligger mellan 2 faser 400v - 48V)"
Trafo för 48V matas med 3 faser 380V.

"Matas båda maskinerna från samma central?"
Det samma inkommande central, men delas senare upp till olika för kompressor och svarv.

Jag skulle behöva någon form av registrerande instrument.
Frågan är om en max/min-multimeter klarar att mäta en så kort spänningsdipp?

Värt att notera är att jag märker inget på de övriga logikreläna.
Enbart detta relä på larmpanelen.

Nu märks enbart det enda relä som är påverkat av revolver-motorskyddet.
Det finns en knapp som heter "lamptest" på larmpanelen.
Jag antar att denna drar alla reläer.

Det kanske vore värt att starta kompressorn med denna intryckt?
Då ser man om det blir lika på alla larmreläer.