Är det något som finns?
Någon som har koll på relämarknaden!?
qx5
Inlägg: 1678
Blev medlem: 14 augusti 2014, 04:23:04

Re: SPDT relay 400VAC minst 63A

Inlägg av qx5 »

Sök efter "kontaktor"
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15480
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: SPDT relay 400VAC minst 63A

Inlägg av mrfrenzy »

Såvitt jag vet finns inte växlande kontaktorer i den storleken.

Istället bygger man med flera slutande kontaktorer och hjälpelektronik som styr med korsvis blockering.

Här är ett exempel på färdig omkopplare:
http://www.kvanumsjarn.se/produktinfo.a ... ktorsk%E5p
gkar
Inlägg: 1585
Blev medlem: 31 oktober 2011, 15:28:29
Ort: Linköping

Re: SPDT relay 400VAC minst 63A

Inlägg av gkar »

Jo, jag vet att man normalt använder kontaktrorer. Jag behöver bara bryta en pol och de flesta kontaktorer bryter flera och är rätt dyra.
Jag behöver 10st växlande så pris blir en parameter...
Användarvisningsbild
Swech
EF Sponsor
Inlägg: 4750
Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
Kontakt:

Re: SPDT relay 400VAC minst 63A

Inlägg av Swech »

Det finns inget relä som pallar det där, iallafall inget som är billigare än en kontaktor

Swech
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43249
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: SPDT relay 400VAC minst 63A

Inlägg av sodjan »

> Jag behöver 10st växlande så pris blir en parameter...

Vilket värde/pris har det som reläerna ska styra vid 63A vid 400 VAC?

Vad som är "dyrt" (och du har ju inte heller kvantifierat vad du tycker
är "dyrt") är ju alltid rellativt. ELFA ligger kring eller över 1.000:-/st för
relän/kontaktorer med dessa prestanda.

Sen så kan man ju chansa på Kina prylar om komma ner en bit:
http://www.ebay.com/itm/360737528898
980:- kompl med frakt för 10 st. Vet i fanken om jag skulle
våga använda dom till något... :-)
gkar
Inlägg: 1585
Blev medlem: 31 oktober 2011, 15:28:29
Ort: Linköping

Re: SPDT relay 400VAC minst 63A

Inlägg av gkar »

Jo, är det kontaktorer med slutande kontakter behöver dessa även ha hjälpkontakter enligt "EN 60947-4-1 Mirror contacts" För att kunna se till att de inte aktiveras samtidigt även vid klistrade kontakter.
1-2000 för ett växlande par är OK. De skall klara 63A kontinuerligt men det är inte snäll resistiv last vid switchtillfället tyvärr... Lasten varierar men kan vara AC6a och 6b.