Inlägg av eljonas »

Hej,

när en befintlig fast elinstallation (bostadshus) ska utökas (byggas till), ska då elinstallatören isolationsprova ("megga") det som tillkommit?

Vad säger forumets starkströmsbehöriga / yrkesverksamma?

Jag antog det, men det verkar inte de jag frågat om jobbet tycka vara nödvändigt.

/J
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2733
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Inlägg av ajje »

Ställ då frågan hur de kan veta att det är en fullgod och säker installation de lämnar efter sig.
Miramithe
Inlägg: 1423
Blev medlem: 21 januari 2013, 17:45:10
Ort: Borlänge

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Inlägg av Miramithe »

Man ska alltid megga om man bygger om mycket.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Inlägg av blueint »

Kanske bra att mäta om något är inkopplat först? och koppla ur allt innan det meggas?

En meggning för mycket är väl bättre än en mindre?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47744
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Inlägg av TomasL »

Svaret är Ja, installatören måste dokumentera sitt arbete, så att det är korrekt utfört.
Dessutom skall du som kund kräva att erforderliga elsäkerhetstester är utförda, och få protokoll på dettaa.
Seroster
Inlägg: 1317
Blev medlem: 5 oktober 2010, 23:50:04
Ort: Kristianstad

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Inlägg av Seroster »

Du ska alltid kontinuitetsmäta jorden och megga en nyinstallation.

Sen att folk skiter i det är en annan femma.