Idag är det ett ganska korkat system,
en utomhus termostat (ca + 7 grader) som kopplar in avfrostningen via ett tidur.
Från början var tiduret ställt på 10 minuters avfrostning varje timme.
Vid fuktigt väder runt nollan räcker inte det och hela "utedelen" blir ett isblock
och så småningom löser den på lågtryck och stannar.
Jag la då (tror det var början oktober) in två entimmas avfrostningar per dygn och har gått bra denna höst fram till nu.
Hela "utedelen" full med is igen
Den omedelbara åtgärden blir väl att öka till 20 minuter avfrostning per timme. eller 10 minuter per halvtimme?
Det känns inte så effektivt att frosta av 20 minuter av 60 så fort det är kallare
än + 7 grader, det verkar bara vara vid visst väder som det blir problem,
den gick ju två månader utan problem.
Jag skulle vilja mäta när det är dags att frosta av och och bara frosta av
när det verkligen behövs.
Eftersom den löserut på lågtryck borde man väl kunna mäta returtemperaturen från ute delen
och om den blir för låg frosta av?
eller kanske både ute temperatur och retur temperatur och frosta av om skillnaden blir för stor?
Att mäta själva isen i utedelen verkar inte så enkelt.
Finns det några bra metoder för det?
Tacksam för tankar och tips.
Är det någon som har några ideer
