Det blir ju en viss strömspik innan magnetfältet i trafon byggs upp och kondingarna laddats upp. Finns det några riktlinjer på detta?
Likriktaren är bara symboliskt inritad


Danny skrev:Undrar hur stor säkring jag ska ha på primär resp. sekundärsida. Jag vill inte att den ska gå efter ett tag pga startströmmar som försvagar säkringen.
Det blir ju en viss strömspik innan magnetfältet i trafon byggs upp och kondingarna laddats upp. Finns det några riktlinjer på detta?
Det är därför du har en T-säkring (T=time lag, d.v.s. trög säkring, till skillnad från F som är en snabb säkring).Danny skrev:Tack för länken AndersG.
Säkringen är alltså gjord för att klara strömrusningen.
"Circuit breakers must withstand large inrush currents
that result when voltage is initially switched on.
These currents can be 20 to 30 times the rated transformer
current even with no-load. Therefore, breakers must have
built-in time delay for the first 5 to 10 cycles to avoid
tripping under "turn-on" currents".