Flödesfördelnings problem

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Flödesfördelnings problem

Inlägg av blueint »

Om man har ett vätske distributions nät som t.ex. fjärrvärme, färskvatten, bevattning etc. Som är konfigurerat som en buss struktur. Dvs en huvudledning och många avtappningsrör (T-koppling). Hur får man till en tillförlitlig jämn fördelning av mängden volym per tidsenhet vid varje tapp ..?

En metod är ju att strypa varje avtappningsrör olika mycket beroende på hur nära tryckkällan den befinner sig. Men det blir ett väldigt justerande..

Tänkte om det fanns en teoretisk lösning på detta problem.
Användarvisningsbild
chille
Inlägg: 2469
Blev medlem: 25 juni 2003, 20:54:41
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av chille »

Tryckregulator som försöker hålla ett konstant tryck vid varje tappning? Kanske inte funkar så bra iofs :(
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46929
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Inlägg av TomasL »

Normalt använder man sig av injusteringsventiler i kombination av motorventiler som normalt, i ett fjärrvärmenät och i alla andra nät där man distribuerar kyla/värme, är temperaturstyrda.

Annars finns det konstantflödesventiler som släpper igenom ett konstant flöde, "oberoende" av tryckvariationer.
Skriv svar