torroid trafosar
torroid trafosar
Skulle 2st av dessa http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting kunna anvädas för strömförsörjning tillsammans med 4st geckosar och stegmotorer som drar 6,2A?
Tänkte också att det kanske är lämpligt att mjukstarta dessa. Någon som har ett bra förslag på detta?
Tänkte också att det kanske är lämpligt att mjukstarta dessa. Någon som har ett bra förslag på detta?
Senast redigerad av klas 1 oktober 2007, 20:57:50, redigerad totalt 1 gång.
Minskar du frekvensen från 60Hz till 50Hz vid samma spänning (110V)
så ökar flödet med 20%, det är med största sannolikhet mer än konstruktörens marginaler.
Hade det varit tvärtom, att du anslöt en 50Hz transformator till 60Hz hade det gått utmärkt, då hade istället marginalen ökat till din fördel.
Ska du få transformatorn att fungera vid 50Hz måste du minska primär-spänningen med 20% till 88V.
så ökar flödet med 20%, det är med största sannolikhet mer än konstruktörens marginaler.
Hade det varit tvärtom, att du anslöt en 50Hz transformator till 60Hz hade det gått utmärkt, då hade istället marginalen ökat till din fördel.
Ska du få transformatorn att fungera vid 50Hz måste du minska primär-spänningen med 20% till 88V.
-
- Inlägg: 7123
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Jag hade inte tänkt paralellkoppla primären till 230V.
Jag förstod bara inte att du räknade som jag tänkte.
Jag kan inte hitta något om att det står att den är enbart till 60Hz utan bara att den är testad med det.
det står dock:
(note: Please reduce 15% of rated power when this transformer use in 50 Hz power source)
Därför tankte jag att det skulle funka med 50Hz...men är ni osäkra så blir jag det med... vill ju inte kasta en tusing i sjön.
You are bidding on a new 800VA toroidal transformer. It is precisely made for high-end power amp or CNC equipment. It has very low power loss and magnetic leak. Labeled input 115 + 115 Vac (Dual coils) and outputs 56Vac x 2 (dual coils). Mounting hardware is included. The test results are excellent. (note: Please reduce 15% of rated power when this transformer use in 50 Hz power source)
Leakage Current Test Result:
TEST CONDITION: Apply variable voltage to primary coil (115V terminals) from 100-160VAC at 60Hz. No load on secondary coils.
1. Primary V = 100VAC, Primary I = .03A
2. Primary V = 110VAC, Primary I = .03A
3. Primary V = 120VAC, Primary I = .04A
4. Primary V = 130VAC, Primary I = .05A
5. Primary V = 140VAC, Primary I = .06A
6. Primary V = 150VAC, Primary I = .08A
7. Primary V = 160VAC, Primary I = .14A
Dielectric Test:
TEST CONDITION: Apply dielectric meter between primary coils and secondary coils; and increase voltage up to 3500VAC. No initiate any spark.
Load Test Result:
TEST CONDITION: Input 120VAC 60Hz to the primary coil; parallel 2 secondary coils, 5 ohm 250W resistors as dummy load and room temperature at 25 degree C. Temperature rises 10 degree C after an hour test at load test #5.
1. Primary I = 0.04A, Secondary V = 56.7AC at 0.0A, Power = 0 Watt
2. Primary I = 1.38A, Secondary V = 56.5VAC at 2.83A, Power = 160 Watt
3. Primary I = 3.56A, Secondary V = 55.2VAC at 7.36A, Power = 406 Watt
4. Primary I = 5.23A, Secondary V = 54.3VAC at 10.86A, Power = 590 Watt
5. Primary I = 7.64A, Secondary V = 52.8VAC at 15.85A, Power = 837 Watt
Tack för era svar.....jag får nog leta vidare.
Inte lätt att hitta trafosar till bra pris här hemma.
Jag förstod bara inte att du räknade som jag tänkte.
Jag kan inte hitta något om att det står att den är enbart till 60Hz utan bara att den är testad med det.
det står dock:
(note: Please reduce 15% of rated power when this transformer use in 50 Hz power source)
Därför tankte jag att det skulle funka med 50Hz...men är ni osäkra så blir jag det med... vill ju inte kasta en tusing i sjön.
You are bidding on a new 800VA toroidal transformer. It is precisely made for high-end power amp or CNC equipment. It has very low power loss and magnetic leak. Labeled input 115 + 115 Vac (Dual coils) and outputs 56Vac x 2 (dual coils). Mounting hardware is included. The test results are excellent. (note: Please reduce 15% of rated power when this transformer use in 50 Hz power source)
Leakage Current Test Result:
TEST CONDITION: Apply variable voltage to primary coil (115V terminals) from 100-160VAC at 60Hz. No load on secondary coils.
1. Primary V = 100VAC, Primary I = .03A
2. Primary V = 110VAC, Primary I = .03A
3. Primary V = 120VAC, Primary I = .04A
4. Primary V = 130VAC, Primary I = .05A
5. Primary V = 140VAC, Primary I = .06A
6. Primary V = 150VAC, Primary I = .08A
7. Primary V = 160VAC, Primary I = .14A
Dielectric Test:
TEST CONDITION: Apply dielectric meter between primary coils and secondary coils; and increase voltage up to 3500VAC. No initiate any spark.
Load Test Result:
TEST CONDITION: Input 120VAC 60Hz to the primary coil; parallel 2 secondary coils, 5 ohm 250W resistors as dummy load and room temperature at 25 degree C. Temperature rises 10 degree C after an hour test at load test #5.
1. Primary I = 0.04A, Secondary V = 56.7AC at 0.0A, Power = 0 Watt
2. Primary I = 1.38A, Secondary V = 56.5VAC at 2.83A, Power = 160 Watt
3. Primary I = 3.56A, Secondary V = 55.2VAC at 7.36A, Power = 406 Watt
4. Primary I = 5.23A, Secondary V = 54.3VAC at 10.86A, Power = 590 Watt
5. Primary I = 7.64A, Secondary V = 52.8VAC at 15.85A, Power = 837 Watt
Tack för era svar.....jag får nog leta vidare.
Inte lätt att hitta trafosar till bra pris här hemma.
jag hadde tillgång till en hel del 60hz trafos och alla blev ickebra om man körde dom på 50 hz och märkspänning, varmt och eländigt, behövde gå upp till nästa steg i spänning då , 380v, för att inte bränna dom, någon kan säker matemagiskt säga exakt varför och vilka gränser som gäller, men jag hadde nog velat ha minst 25% mer spänning på lindningen än vad man matar den med vid 50hz