Hm, en fundering angående en pågående installation av bergvärme och elpatron i en varmvattenberedare.
Hur många A drar en 9 kW patron, trefas kopplad då?
Kan inte riktigt få klart för mig om man behöver öka på proppstorleken på inkommande eller inte för att kunna köra allt.
Jag kopplar inte själv såklart, men man vill ju veta om installatörerna säljer på en något som man inte behöver...
Nja... Y eller D koppling spelar ingen roll... effekten är ju specad vid inkoppling till elnätet vid en viss spänning. Men visst, Y kopplar men en patron som är specad 9kW vid D koppling sjuker strömmen men effekten sjunker i motsvarande grad.
Höjningen av huvuspänningen till 400 V är bara specmässig, elleverantörerna har inte ändrat något i praktiken. Jag hade tidigare en elpatron 9kW 220 V, jag var tvungen att byta till en ny 9kW 230 V. Eftersom min fasspänning endast är dryga 220 V får jag bara ut 8 kW med den nya patronen.