farsan köpte ett elverk i helgen, detta för att kunna driva diverse lampor och nån vattenpump i sin stuga.
i bruksanvisningen står det att man inte ska koppla in laster med elektronik i.
tänkte mäta på det nån dag, å kolla vad det lämnar för spänning vid tomgång och belastat, och även titta i ocsilloskopet hur sinuskurvan ser ut.
men är det någon som på rak arm vet vad det är som gör att den är olämplig till elektroniska laster.
finns det någon vettig variant på någon form av filter som man kan koppla på för att snygga till utspänningen/ström i sådant fall!?
elverk kontra elektronisk laster.
har en som inte är lämpliga för elektroniska laster
det som händer är att om man har en liten elektronisk last och en kraftig vanlig och slår av den vanliga så får man en spänningstopp
smidigast om man är osäker är att alltid ha lite resistiv grundlast, en eller två 60w glödlampor, ett enkelt överspänningskydd är bra att ha, en kraftif varistor och därefter spole/ kondenstor
prova med skopet att slå ifrån en 500w halogenlampa utan att ha någon annan last inkopplad
det som händer är att om man har en liten elektronisk last och en kraftig vanlig och slår av den vanliga så får man en spänningstopp
smidigast om man är osäker är att alltid ha lite resistiv grundlast, en eller två 60w glödlampor, ett enkelt överspänningskydd är bra att ha, en kraftif varistor och därefter spole/ kondenstor
prova med skopet att slå ifrån en 500w halogenlampa utan att ha någon annan last inkopplad
- bengt-re
- EF Sponsor
- Inlägg: 4829
- Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
- Skype: bengt-re
- Ort: Söder om söder
- Kontakt:
Ibland så ge de lite väl mycket övertoner vid hög last också vilket kan skada nätfilter på viss elektronik, men en magnetstabb om du har råd, annars lite grundlast och gärna en anslutningsdosa med transientskydd i. En UPS brukar man kunna koppla emellan också - brukar gå hitta sånna med dåliga batterier gratis.