Jag har tittat runt på massor av lampor som jag kan ha till verandan och hittade denna.
Men går man in på specifikation så står det: koppling 3x2.5mm^2. Betyder det då att jag behöver 2.5mm^2 kabel fram till lampan, eller att det är internt i lampan?
Läser man på framsidan så är det max 36W som lampan får ha, så det borde ju klara sig på 1.5mm^2 som sitter uppe nu. Annars får jag riva taket.
kabelarea till lampa?
- frownlayer
- Inlägg: 1912
- Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
- Ort: Reftele
Re: kabelarea till lampa?
Plintarna klarar antagligen upp till 2,5mm². 1,5mm² är det normala för en sådan installation.
- frownlayer
- Inlägg: 1912
- Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
- Ort: Reftele
Re: kabelarea till lampa?
10A säkring är normalt för 1,5mm². För 16A säkring är det vanliga 2,5mm². Så för vanliga belysningsinstallationer är det 1,5mm² som gäller.