Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Josasp
Inlägg: 404
Blev medlem: 8 mars 2009, 16:59:47
Ort: Pattaya, Thailand

Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av Josasp »

Tjena!

Kort problembeskrivning:
Jag bor i en condo i Thailand, varje gång en säkring går så går de hela vägen ut till elmätaren.
Rent generellt så är ju det som det är här med el, säkerhet och allt ;) men det är vad det är.

Bakgrund:
Första gången var det en dimmer som gav upp, då gick dimmern och breakern den låg över (20A), även hvudbreakern (45A) och säkringen(okäntd A) i mätarskåpet för mitt våningsplan. Vilket är besvärligt då jag inte har eller får nyckel till mätarrummet.

Måste då och hämta vakten, som tar fel nycklar, och krånglar med låset och sedan till slut kan återställa automatsäkringen i mätarrummet. Det hela är en ca 20-30min procedur och borde inte behövas. Hur som helst försökte jag ta en titt på säkringarna i mätarrummet, men vakten som inte pratar ett ord engelska gillar inte att jag går in där och snokar, så jag fick bara en snabbis-titt på säkringen.

Stog iaf 1000A på den, vilket jag tycker låter lite mycket, men men. Kanske bara är vad plasthöljet är graderat för. Vet ej.

När dimmern pajjade så vet jag inte riktigt anledningen, trodde först det bara var dålig kvalitet. Visat sig dock att när jag bytte den så lyser inte ett par spottar i sovrummet som låg över dimmern, tänkte att spottarna bara strök med. Men lamporna har jag bytt och testat så de är ok. Kan ha blivit kortis någonstans på vägen, vilket som är det skitsamma för jag vill inte ha de där spottarna lysande ändå ;)

Andra gången, nu alldeles nyss alltså.
Då var det lite av min egen klantighet att säkringarna gick. Köpte för en vecka sedan en "YUGO MY64"-skitmultimeter för ca 150kr, för lite vardagsgrejer. Vilken har funkat bra för lite 5-12v mätningar, ohm-mätningar osv.

Glömde den ute i regnet i går, låg på utebordet och det ös-regnade i 30min. Aja skitsamma, tagit in den, skruvat isär och torkat. Verkar fungera som det ser ut, trors regnet.

Tar testpinnarna och får den briljanta idén att prova väggspänningen, sätter ena pinnen på COM, andra på 10A-uttaget och kör i pinnarna i närmaste väggplugg. SMACK... så blir det mörkt...

"Jahopp, sånt kan ju hända"-säger jag till mig själv.

Går till "säkringscentralen" och slår tillbaka de breakers som gått, vilket är en 32A för det rummet och 45A huvud-breakern. Men ingen ström för det.

Får leta reda på en vakt och gå ingenom hela vifta på händerna "breaker-breaker, meter-room meeeter-room, my floor, fix-now-ok-mai?"-processen. Varpå vi som väntat finner att breakern i mätarrummet har gått, återställer och har nu ström igen.

Multimetern verkar överlevt dock, bortsätt från en liten smältskata i spetsen på testpinnen.
Finner även att 10A ingången är märkt 20AMAX 15SMAX UNFUSED.

Frågeställning
Varför går säkringarna hela vägen ut?
Hur fixar vi detta?
Senast redigerad av Josasp 1 oktober 2013, 20:56:06, redigerad totalt 1 gång.
Nerre
Inlägg: 27423
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av Nerre »

Feldimensionerade säkringar är svaret på den första frågan.

Svaret på den andra är då att byta till "rätt" dimensionerade säkringar.
Josasp
Inlägg: 404
Blev medlem: 8 mars 2009, 16:59:47
Ort: Pattaya, Thailand

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av Josasp »

Jo det är min tanke med, men till vad.
Så jättefel med 32A -> 45A i en lägenhet kan det väl inte vara?

Hur borde de vara dimensionerade?


Bild
Tommy_Naseem
Inlägg: 297
Blev medlem: 4 januari 2013, 14:40:06
Ort: Tenhult

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av Tommy_Naseem »

I sverige kör vi standard med 10A C karakestik till mindre laster så som belysning och vägguttag.
Och 16A till Vägguttag med högre last och mer effekt krävande apparater så som spis ugn och tvättmaskin.

En väldigt förenklad men ganska nära sanningen
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27917
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av danei »

I en Svensk lägenhet hittar du inte ett urtag som är säkrat över 10A. Men å andra sidan brukar inte huvudsäkringen vara över 16A heller.
Det där ser ut att vara alldeles för högt avsäkrat, antagligen just för att man inte vill att det ska lösa ut i onödan..
Nerre
Inlägg: 27423
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av Nerre »

Det handlar inte bara om strömmen utan även om det är trög eller snabb. Det finns olika karaktäristik för olika snabb utlösning.

Jag är inte elektriker så jag har inte hundra koll hur det bör vara.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35951
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av säter »

Josasp skrev:får den briljanta idén att prova väggspänningen, sätter ena pinnen på COM, andra på 10A-uttaget
Du stoppade alltså multimetern i vägguttaget, ställd i strömmätningsläge?
Användarvisningsbild
Micke_s
EF Sponsor
Inlägg: 6741
Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Ort: Malmö

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av Micke_s »

Om du gjorde det säter skriver så har du en dörrstopp istället för multimeter.
Josasp
Inlägg: 404
Blev medlem: 8 mars 2009, 16:59:47
Ort: Pattaya, Thailand

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av Josasp »

säter skrev:
Josasp skrev:får den briljanta idén att prova väggspänningen, sätter ena pinnen på COM, andra på 10A-uttaget
Du stoppade alltså multimetern i vägguttaget, ställd i strömmätningsläge?
Ja det vetefan, det var en såndär briljant "1sekund till action" grej utan reflektion.
Den verkar fungera som vanligt, verkar mäta temperatur lite fel dock.

Här är det vad jag förstår vanligt med endast enfas men högt avsäkrat.
Jag ska höra mig för om att säkra ner det lite.

Det händer ju att jag har två aircon gående samtidigt som spis och varmvattenberedaren, sen kyl och frys på det. Allt på en fas, så jag förstår att man inte ville snåla. Men jag vill inte ha det så att mätarsäkring går när det är något.
Användarvisningsbild
SM7CZR
Inlägg: 2217
Blev medlem: 14 februari 2011, 22:45:08
Ort: Lund

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av SM7CZR »

Josasp skrev: Tar testpinnarna och får den briljanta idén att prova väggspänningen, sätter ena pinnen på COM, andra på 10A-uttaget och kör i pinnarna i närmaste väggplugg. SMACK... så blir det mörkt...
Då kan du kasta multimetern nu! Tur att den var billig...
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27917
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av danei »

Jag förstår inte varför ni är så säkra på att dem är kass. Mätshunten är inte högohmig om man säger så. Även om strömmen blev hög så var den inte långvarig
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2734
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av ajje »

Vad jag förstår så är det dvärgbrytare hela vägen. Det är väl issa problem med att få en bra selektivitet vid stumma kortslutningar och flera nivåer dvärgbrytare.
Lägg sedan till att det säkert är gamla slitna saker så kan det vara svårt att göra något åt det.
Användarvisningsbild
pbgp
Inlägg: 1450
Blev medlem: 11 november 2010, 09:09:22
Ort: Uppsala

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av pbgp »

En kompis gjorde samma sak med min multimeter. poff sa det. En fördel är att det blev en praktiskt liten grop i mätproben som man lätt kan hålla fast på spetsiga pinnar.

Att mäta ström gick inte efter den "olyckan" men spänning har funkat ... ett tag iaf ...
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av xxargs »

är det amerikans 115 Volt nät där - då brukar strömmarna vara i den storleksklassen som bilderna visar. förmodligen har du 230 Volt till spis och andra högeffektförbrukare.

liknande saker kan man hitta i england med tex. 70 ampere gemensam säkring per våningsplan och inga säkringar efter detta mot eluttagen i dom olika lägenheterna/rummen - men så brinner det ganska ofta där pga. ellfel i byggnaderna ...
Seroster
Inlägg: 1317
Blev medlem: 5 oktober 2010, 23:50:04
Ort: Kristianstad

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen

Inlägg av Seroster »

Thailand kör 230v 50hz fasspänning, 400v systemspänning.

Säkringarna är helt åt helsike dimensionerade, och förimpedansen skulle nog få en vettig elektriker att gråta blod och kaustiksoda.