Hejsan,
Jag är ny här och skulle vilja ha lite råd om vilken MP som skulle fungera till att simulera en absolut encoder. Inputs som behövs är SSI clock och outputs SSI data. Det ska också vara möjligt att använda RS485 till styrning av absolut encodern.
Tanken är att testa styrelektroniken utan att behöva rigga upp hela maskinen varje gång man vill testa styrningen!
Tacksam över alla tips och råd som jag kan få!
Simulera en absolut encoder
Simulera en absolut encoder
Senast redigerad av Lived 22 augusti 2013, 08:07:56, redigerad totalt 1 gång.
Re: Simulera en absolut encoder
Vad är det för absolutenkoder? De Renishaw vi kör mot har vi löst det med en RS-422 tranceiver och en FPGA. Men det borde gå via någon mcu.
Re: Simulera en absolut encoder
Det är oklart om det gäller att simuera en encoder som du inte har.
Vill du testköra någon styrelektronik utan encoder ansluten?
Eller gäller det gäller att testköra en encoder som du har.
Vill du testköra någon styrelektronik utan encoder ansluten?
Eller gäller det gäller att testköra en encoder som du har.
Re: Simulera en absolut encoder
Det handlar om en absolut encoder som jag inte har och att testa styrelektroniken mot en MP!
Absolut encodern är en SSI multiturn 8192varv/13bit
Absolut encodern är en SSI multiturn 8192varv/13bit
Re: Simulera en absolut encoder
Då beror det på vad det är för modell av encoder. Antalet bitar ut (eftersom det är en multiturn) inkl ev statusbitar.
En viktig parameter är vilken klockhastighet som målsystemet klockar ut värden ur encodern.
En viktig parameter är vilken klockhastighet som målsystemet klockar ut värden ur encodern.
Re: Simulera en absolut encoder
Klockfrekvensen är mellan 100-1000kHz
Och signalerna jag endast är intresserad av är data och clock, inget annat används!