12V -> 230V spänningsomvandlare
Re: 12V -> 230V spänningsomvandlare
Varför skulle växelriktare bara vara avsedda för belysning?
Re: 12V -> 230V spänningsomvandlare
Jag håller med Tekko
Med fyrkantomvandlare så ber man om bekymmer om man försöker driva något annat än rent resistiva laster.
Försöker man driva apparater med induktans (elmotorer, transformatorer) är det lätt för varmgång i plåten pga övertonerna i fyrkantvågen, dock ibland kan det fungera att köra mot lysrör med drossel om den _inte_ har faskompenseringskondensator - dvs. lysrör med 'klump' på sladden eller klump som stickpropp. Har lysröret faskompenseringskondensator så kommer inte fyrkantomvandlaren att må bra alls - antingen blir den snabbt het (och kanske tom. brinner, vilket verka gälla för bottenprissegmentet av kinatillverkade-omvandlare) eller går i någon skyddsmod och tjurar.
Samma problem kan man får med switchade nätaggregat som ansluten last då kondensatorerna på ingången av EMI-filtret i nätbrunnen kan vara relativt stora och i stort sett kortsluter dom högre frekvenskomponenterna och man kommer ha våldsamma strömspikar varje gång växelriktare skall ändra spänning stegvis under perioden och dess trissor blir väldigt varma av strömspikarna.
Även vid 'snällare' laster som energisparlampor som inte har några stora kapacitanser innan filterdrosseln (kan dock vara olika på olika energisparlampor - se http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html) så blir strömspikarna ganska påtagliga när spänningen går från 0 till ~300 Volt i ett steg och ladda upp kondingen på mellan 3 - 4.7 µF efter att matningsspänningen ha legat på 0 Volt ca 30% av periodtiden och kondingen tappat en hel del spänning under tiden vilket också resulterar att fyrkantvågväxelriktare går betydligt varmare med ett antal energisparlampor inkopplade än om den skulle mata samma effekt på en resistiv glödlampa.
När jag har mätt så drar en fyrkantomvandlare med en energisparlampa typ 15W lite mer ström än en sinusomvandlare av samma storlek kopplad till samma lampa trots att sinusomvandlaren drar mer tomgångsström än fyrkantomvandlaren.
---
Idag fins det ingen anledning att transformera upp spänning för att mata belysning - är man lite förberedd så skaffar man sig vita LED-lampor av lämpligt slag som går direkt på 12 Volt i läget att man måste köra på batteri.
---
Att driva motorer är inget kul om man kör via växelriktare - för att tex. starta kylskåp så måste man ha mellan 8 - 16 ggr i strömkapacitet på växelriktaren av vad kompressorn drar i normaldrift om kompressorn skall orka starta - och det skiljer också om kompressorn startar med resistiv start eller om den har driftkonding då den i senare läget verka klara sig med mindre startström.
gamla klassiska kylskåp med R12 eller senare R134a har resistivstart (ingen konding finns inkopplad) och dessa slukar massor av ström under starten - en 85 Watt Danfoss TL 2A-kompressor vill ha 7 Ampere från växelriktaren om den skall starta, modernare kompressorer avsedda för R600-kylmedie och med driftkondensator verkar klara sig med mindre startström då en cylinda kyl/frus med en kompressor (225 Watt) faktiskt klarar att starta på en 600W sinusväxelriktare (1000Watt surge) något så när säkert.
När det gäller cirkulationspumpar så måste man veta om dessa har inbyggd kondensator eller inte - för finns det kondensator i dessa så är det inte alls säkert att de går bra tillsammans med fyrkantvågriktare och det beror på hur de är kopplade - sitter dessa som faskompenceringskondensator så kommer de inte att fungera alls, medans sitter de i serie med startlindningen så kanske det fungerar... även här bör det vara sinusväxelriktare.
Är det skärmspolemotorer så får man räkna med att dessa drar mycket reaktiv ström även om dessa inte drar så många Watt i effekt, typ att cos(fi) är 0.3 eller så och den lösningen gör också att motorerna kan sitta med låst rotor i obegränsad tid utan att motorn brinner.
När man håller på med växelriktare så blir alla ovanstående detaljer skitnoga och ännu värre om det är fyrkantvågsomvandlare då man måste veta om anslutna apparat har en konding tvärs över intaget och hur stor den är då tex. i fallet om man har en energisparlampa där matade strömmen går direkt på likriktabryggan via en liten drossel innan, troligen kommer att fungera medans sitter det 47 - 100 nF konding före drosseln och likriktarbryggan så är det inte alls säkert att det fungerar bra med fyrkantvågväxelriktaren...
Med andra ord vill man slippa hålla reda på sådana detaljer på varenda prul man kopplar in mot växelriktaren så är det säkrast att köra med en sinusvågväxelriktare i alla lägen utom just om man skall mata spisplattor och kaffebryggare i 700W - 2kW området då en fyrkantvågomvandlare fungerar för resistiva laster och är betydligt billigare än sinusväxelriktare för stora laster.
med andra ord en fyrkantväxelriktare för dom riktigt stora resistiva lasterna och så har man en halvstor sinusväxelriktare för 'resten'
Med fyrkantomvandlare så ber man om bekymmer om man försöker driva något annat än rent resistiva laster.
Försöker man driva apparater med induktans (elmotorer, transformatorer) är det lätt för varmgång i plåten pga övertonerna i fyrkantvågen, dock ibland kan det fungera att köra mot lysrör med drossel om den _inte_ har faskompenseringskondensator - dvs. lysrör med 'klump' på sladden eller klump som stickpropp. Har lysröret faskompenseringskondensator så kommer inte fyrkantomvandlaren att må bra alls - antingen blir den snabbt het (och kanske tom. brinner, vilket verka gälla för bottenprissegmentet av kinatillverkade-omvandlare) eller går i någon skyddsmod och tjurar.
Samma problem kan man får med switchade nätaggregat som ansluten last då kondensatorerna på ingången av EMI-filtret i nätbrunnen kan vara relativt stora och i stort sett kortsluter dom högre frekvenskomponenterna och man kommer ha våldsamma strömspikar varje gång växelriktare skall ändra spänning stegvis under perioden och dess trissor blir väldigt varma av strömspikarna.
Även vid 'snällare' laster som energisparlampor som inte har några stora kapacitanser innan filterdrosseln (kan dock vara olika på olika energisparlampor - se http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html) så blir strömspikarna ganska påtagliga när spänningen går från 0 till ~300 Volt i ett steg och ladda upp kondingen på mellan 3 - 4.7 µF efter att matningsspänningen ha legat på 0 Volt ca 30% av periodtiden och kondingen tappat en hel del spänning under tiden vilket också resulterar att fyrkantvågväxelriktare går betydligt varmare med ett antal energisparlampor inkopplade än om den skulle mata samma effekt på en resistiv glödlampa.
När jag har mätt så drar en fyrkantomvandlare med en energisparlampa typ 15W lite mer ström än en sinusomvandlare av samma storlek kopplad till samma lampa trots att sinusomvandlaren drar mer tomgångsström än fyrkantomvandlaren.
---
Idag fins det ingen anledning att transformera upp spänning för att mata belysning - är man lite förberedd så skaffar man sig vita LED-lampor av lämpligt slag som går direkt på 12 Volt i läget att man måste köra på batteri.
---
Att driva motorer är inget kul om man kör via växelriktare - för att tex. starta kylskåp så måste man ha mellan 8 - 16 ggr i strömkapacitet på växelriktaren av vad kompressorn drar i normaldrift om kompressorn skall orka starta - och det skiljer också om kompressorn startar med resistiv start eller om den har driftkonding då den i senare läget verka klara sig med mindre startström.
gamla klassiska kylskåp med R12 eller senare R134a har resistivstart (ingen konding finns inkopplad) och dessa slukar massor av ström under starten - en 85 Watt Danfoss TL 2A-kompressor vill ha 7 Ampere från växelriktaren om den skall starta, modernare kompressorer avsedda för R600-kylmedie och med driftkondensator verkar klara sig med mindre startström då en cylinda kyl/frus med en kompressor (225 Watt) faktiskt klarar att starta på en 600W sinusväxelriktare (1000Watt surge) något så när säkert.
När det gäller cirkulationspumpar så måste man veta om dessa har inbyggd kondensator eller inte - för finns det kondensator i dessa så är det inte alls säkert att de går bra tillsammans med fyrkantvågriktare och det beror på hur de är kopplade - sitter dessa som faskompenceringskondensator så kommer de inte att fungera alls, medans sitter de i serie med startlindningen så kanske det fungerar... även här bör det vara sinusväxelriktare.
Är det skärmspolemotorer så får man räkna med att dessa drar mycket reaktiv ström även om dessa inte drar så många Watt i effekt, typ att cos(fi) är 0.3 eller så och den lösningen gör också att motorerna kan sitta med låst rotor i obegränsad tid utan att motorn brinner.
När man håller på med växelriktare så blir alla ovanstående detaljer skitnoga och ännu värre om det är fyrkantvågsomvandlare då man måste veta om anslutna apparat har en konding tvärs över intaget och hur stor den är då tex. i fallet om man har en energisparlampa där matade strömmen går direkt på likriktabryggan via en liten drossel innan, troligen kommer att fungera medans sitter det 47 - 100 nF konding före drosseln och likriktarbryggan så är det inte alls säkert att det fungerar bra med fyrkantvågväxelriktaren...
Med andra ord vill man slippa hålla reda på sådana detaljer på varenda prul man kopplar in mot växelriktaren så är det säkrast att köra med en sinusvågväxelriktare i alla lägen utom just om man skall mata spisplattor och kaffebryggare i 700W - 2kW området då en fyrkantvågomvandlare fungerar för resistiva laster och är betydligt billigare än sinusväxelriktare för stora laster.
med andra ord en fyrkantväxelriktare för dom riktigt stora resistiva lasterna och så har man en halvstor sinusväxelriktare för 'resten'
Re: 12V -> 230V spänningsomvandlare
Hur är det med trappstegsformad utgång? blir det problem även med PWM baserad sinusutgång?
Fixar en externt seriekopplad induktans att minska icke nyttig effekt till omvandlarens halvledare?
Fixar en externt seriekopplad induktans att minska icke nyttig effekt till omvandlarens halvledare?