brum/surr i automatsäkring?
- ochkl0620
- Inlägg: 4854
- Blev medlem: 9 maj 2010, 23:34:56
- Skype: challe.claesson
- Ort: Näsåker Västernorrland
- Kontakt:
brum/surr i automatsäkring?
Märkte när jag stod bredvid centralen att det brummade ur nåt. Testade mig fram till torktumlarens säkring. Är det normalt eller ska den bytas?
Re: brum/surr i automatsäkring?
De jag har provat har varit tysta.....kolla så att alla skruvar är åtdragna så att det inte blir gnistbildning
och risk för brand.
. Vet inte hur många brytningar automatsäkringar håller för, kontakterna måste
kunna bli utslitna i dem också.
Har haft dålig kontakt i elcentralen en gång och då luktade det konstigt!
Var gnistbildning mellan passdel och den biten där passdel och kabel sitter fast i, det var i och för sig traditionella "proppar".
Men isoleringen på en kabel hade börjat smälta, därav lukten.
Felet "hördes" bra med en radio inställd på mellanvåg, fräste och surrade lite extra.
och risk för brand.
kunna bli utslitna i dem också.
Har haft dålig kontakt i elcentralen en gång och då luktade det konstigt!
Var gnistbildning mellan passdel och den biten där passdel och kabel sitter fast i, det var i och för sig traditionella "proppar".
Men isoleringen på en kabel hade börjat smälta, därav lukten.
Felet "hördes" bra med en radio inställd på mellanvåg, fräste och surrade lite extra.
Re: brum/surr i automatsäkring?
Det finns elektromagnet i dvärgbrytare och det kan vara den eller något i närheten som känner magnetfältet som brummar - har du mycket energisparlampor och switchade nätaggregat utan PFC-kretsar så kan strömmens peakvärde vara mycket högre än motsvarande RMS-värde (har hög crestfaktor) vilket också ger att det finns frekvenskomponenter mycket högre än 50/100 Hz vilket gör att det kan höras mer.
Har du glappa kontakter och anslutningar så brukar dessa utmärkas att området där problemet finns är varmt och det luktar ibland bränd plast och man ser missfärgningar - har man IR-termometer så kan man titta runt med denna och se om det finns hotspot utan att behöva beröra något.
Om jag mins rätt så har dvärgbrytare en maximal angiven brytström med garanterad brytning vid oftast 5kA där det inte garanterat är funktionellt efteråt och håller endast enstaka utlösning innan dessa måste bytas, om man ligger på 85% av den maximala kortslutningsströmmen och lägre (mer brukligt typ 20-30 ggr säkringsvärdet vid kortis) så skall det kunna bryta minst 50 ggr pga. kortis i till säkringen anslutna vägguttaget utan problem och på vanlig 10 A vägguttag så har man svårt att nå över 500 Ampere i kortslutningsström.
Har du glappa kontakter och anslutningar så brukar dessa utmärkas att området där problemet finns är varmt och det luktar ibland bränd plast och man ser missfärgningar - har man IR-termometer så kan man titta runt med denna och se om det finns hotspot utan att behöva beröra något.
Om jag mins rätt så har dvärgbrytare en maximal angiven brytström med garanterad brytning vid oftast 5kA där det inte garanterat är funktionellt efteråt och håller endast enstaka utlösning innan dessa måste bytas, om man ligger på 85% av den maximala kortslutningsströmmen och lägre (mer brukligt typ 20-30 ggr säkringsvärdet vid kortis) så skall det kunna bryta minst 50 ggr pga. kortis i till säkringen anslutna vägguttaget utan problem och på vanlig 10 A vägguttag så har man svårt att nå över 500 Ampere i kortslutningsström.
- ochkl0620
- Inlägg: 4854
- Blev medlem: 9 maj 2010, 23:34:56
- Skype: challe.claesson
- Ort: Näsåker Västernorrland
- Kontakt:
Re: brum/surr i automatsäkring?
Nu är det fixat. Alla skruvar var dragna men säkringen var snorvarm.
fanns en i reserv i skåpet o efter jag bytte blev den tyst o höll sig kall.
fanns en i reserv i skåpet o efter jag bytte blev den tyst o höll sig kall.
Re: brum/surr i automatsäkring?
Chansen tar man omedveten när man inte vet om problemen. Men gör man det skulle man t.ex kunna skydda så att värme i centralen inte orsakar brand (gipsskiva) eller t.om värmedetektor.
Re: brum/surr i automatsäkring?
Jovisst har en säkring möjligheten att skapa en brand.
Det är en kontakttunga i en dvärgbrytare, och om den har blivit utsliten får man en gnistbildning eller ett motstånd där, vilket leder till värme nog att både smälta säkringen (vilket i sig kan leda till kortis) och elda upp apparatskåpet.

Det är en kontakttunga i en dvärgbrytare, och om den har blivit utsliten får man en gnistbildning eller ett motstånd där, vilket leder till värme nog att både smälta säkringen (vilket i sig kan leda till kortis) och elda upp apparatskåpet.

Re: brum/surr i automatsäkring?
Är diazeden dåligt idragen eller om passdelen i botten är skadad/oxiderad så kan det bli varmt. Har dett flera fall där varmgång i en säkringsapparat smält isoleringen på de anslutna ledarna.
Re: brum/surr i automatsäkring?
Om du drar i en Diazed med strömförbrukare på får du en gnista vilket leder till en grop och lite oxider i passdelen.
Efter ett antal proppar kommer passdelen se ut som månens baksida, vilket gör att du får dålig kontakt, vilket, precis som med dvärgbrytaren leder till värmeutveckling.
Egentligen ska man ju slå ifrån huvudbrytaren så fort man ska byta en diazed just för att undvika detta.
Sen får man inte glömma att dra i den ordentligt, drar man inte åt propphuven ordentligt får man glapp och värmeutveckling.
Efter ett antal proppar kommer passdelen se ut som månens baksida, vilket gör att du får dålig kontakt, vilket, precis som med dvärgbrytaren leder till värmeutveckling.
Egentligen ska man ju slå ifrån huvudbrytaren så fort man ska byta en diazed just för att undvika detta.
Sen får man inte glömma att dra i den ordentligt, drar man inte åt propphuven ordentligt får man glapp och värmeutveckling.
-
-=Fullmoon=-
- Inlägg: 3529
- Blev medlem: 4 december 2007, 16:32:13
- Ort: Jönköping -
Re: brum/surr i automatsäkring?
behövs inte många A med något fel eller varmgång för att elda upp en Elcentral.
Sett någon film om det och gängsäkringar är bättre då det finns mindre som "brinner" men de tål bra mycket mer innan ett felupptäcks vilket kan vara dåligt.
Sett någon film om det och gängsäkringar är bättre då det finns mindre som "brinner" men de tål bra mycket mer innan ett felupptäcks vilket kan vara dåligt.
-
Tommy_Naseem
- Inlägg: 297
- Blev medlem: 4 januari 2013, 14:40:06
- Ort: Tenhult
Re: brum/surr i automatsäkring?
Och framförallt så får man alltid en ny fräsch säkring när man har gängsäkringar.
Dvärgbrytare har bara ett vist antal utlösningar innan dom skall bytas.
Dvärgbrytare har bara ett vist antal utlösningar innan dom skall bytas.
Re: brum/surr i automatsäkring?
Jag vill minnas att min svärmor sa något liknande till sin dotter...
Men ja, en dvärgbrytare är gjord av plast och sitter oftast i ett plastskåp, en diazed är gjord av keramik och sitter i ett metallskåp.
Men ja, en dvärgbrytare är gjord av plast och sitter oftast i ett plastskåp, en diazed är gjord av keramik och sitter i ett metallskåp.
Re: brum/surr i automatsäkring?
Just det att en del centraler sitter monterade på träskiva känns inte så där jättelyckat.
