Gräva ned elkabel 360M
Re: Gräva ned elkabel 360M
Det är ett normal metod för att kunna använda klenare ledningar. Det är nog inte motiverat i det här fallet, men iden är inte helt fel. Jag kom att tänka på snubben som bygger sitt drömboende i Chile. Jag hittar dock inte tråden med "herre jösse projekten" Eller vad det nu var den hette.
EDIT: Nu var jag inte först...
EDIT: Nu var jag inte först...
Re: Gräva ned elkabel 360M
Vad tror du 2st, 3-fas transformatorer kostar 400/x V 15 kVa?blueint skrev:Om man transformerar upp spänningen och sedan ner så kan man använda mindre ledararea.
Och över en viss spänning så blir det ju till och dra högspänningskabel.
För en sträcka på 360 m
Det blir nog billigare med en grov Al-kabel
Re: Gräva ned elkabel 360M
Blueint, att skarva koppar med aluminium rätt av blir bara skräp, koppar är en ädlare metall än aluminium, vilket ger upphov till en liten likström som orsakar korrosion, vilket leder till dålig kontakt vilket leder till hög resistans vilket leder till värme vilket leder till att hela skiten brinner upp. I princip.
Jag gillar din idé med transformator, men problemet är att få tag på två matchade trafosar som kostar mindre än kablen.
Man kanske kan få tag på en 15kVA 400->2500v trafo på en skrot, men att få tag på två stycken i nästan samma storlek med samma spänningar, tveksamt.
Hade avståndet varit längre hade det nog varit värt det att investera i det, men för "bara" 360m är jag tveksam.
Det skulle om något vara om man råkade snubbla på ett konkurslager från en firma som sysslar med gud vet vad, eller om man känner någon på elbolaget som jobbar med att uppgradera gammalt skräp och sätta in nytt fint.
Jag gillar din idé med transformator, men problemet är att få tag på två matchade trafosar som kostar mindre än kablen.
Man kanske kan få tag på en 15kVA 400->2500v trafo på en skrot, men att få tag på två stycken i nästan samma storlek med samma spänningar, tveksamt.
Hade avståndet varit längre hade det nog varit värt det att investera i det, men för "bara" 360m är jag tveksam.
Det skulle om något vara om man råkade snubbla på ett konkurslager från en firma som sysslar med gud vet vad, eller om man känner någon på elbolaget som jobbar med att uppgradera gammalt skräp och sätta in nytt fint.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Två gamla 10 kV transformatorer från elverket? 
Rent krasst så är det bara en fråga om vad som blir billigast. Kanske kan man ge ner i kanalisationsdiameter och givetvis kabeldiameter. Prisskillnaden i storlek kommer att överstiga transformatorkostnaden givet tillräckligt lång sträcka. Den stora frågan är förstås var brytpunkten ligger samt .. hur man får tag på transformator till lämpligt pris. En komplikation är förstås en högre spänning som ställer högre krav på isolationen istället.

Rent krasst så är det bara en fråga om vad som blir billigast. Kanske kan man ge ner i kanalisationsdiameter och givetvis kabeldiameter. Prisskillnaden i storlek kommer att överstiga transformatorkostnaden givet tillräckligt lång sträcka. Den stora frågan är förstås var brytpunkten ligger samt .. hur man får tag på transformator till lämpligt pris. En komplikation är förstås en högre spänning som ställer högre krav på isolationen istället.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Ca. listpriser
Koppar kabel 16 kvadrat 500 kr/m
Al kabel 50 kvadrat 300 kr/m
2 st 0.4/10 kV trafos
Högspänningskabel 600 kr/m + Högspänningsanslutningar + Jordlina
Undrar vad som blir billigast?
Koppar kabel 16 kvadrat 500 kr/m
Al kabel 50 kvadrat 300 kr/m
2 st 0.4/10 kV trafos
Högspänningskabel 600 kr/m + Högspänningsanslutningar + Jordlina
Undrar vad som blir billigast?
Senast redigerad av peo007 3 augusti 2013, 13:27:06, redigerad totalt 1 gång.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Hej och tack för många bra svar, det verkar finnas en hel del bra kunskap här inne.
Jag har pratat med fortum i början på denna vecka, och enligt dom kunde det ta flera månader att räkna ut förimpedansen? Än har jag inte bråttom men flera månader verkar som en lång tid.
Om jag lägger ned en 16kvadrats kabel utan att veta förimpedansen, vad är det som kan bli fel då? Kan det vara så att det inte alls går att lägga ned en kabel oavsett diameter p.g.a att förimpedansen är för stor ( eller liten?)
(En lite rolig sak är att det passerar en högspänningsledning ca 20meter från uthuset (dit jag vill dra ledningen) och på närmsta stolpen så sitter det en transformator som matar två andra hus några hundra meter bort. Dock så kostar det ju ca 28.000:- att koppla på sig där, samt ca 5.000:- per år i avgift så det blir billigare i längden att gräva ned en ledning. I värsta fall så kan jag väl gräva ned kabeln, och be om att få en anslutning där nere. Och sedan be fortum att de tar bort skåpet här uppe och mata huset genom den 360m långa kabeln?) Jag borde väl ha ett lägre effektbehov i bostadshuset
?
Den fakta jag har är:
Avstånd= 360m
Effekt jag vill plocka ut= 10kw
Kabeltyp= EKKJ 4*16/16 Alternativt AXQJ 4*70/21 ( Om de räcker till)
Förimpedans= ???
xxargs nämner något om 6100-3-3 impedans? Att det blinkar i lamporna kan jag förstå, men är detta skadligt för de olika maskiner som jag har i hemmet kanske? Jag har för avsikt att driva en vedmaskin samt ett mindre sågverk på platsen (logosol) och på sågverket lär det iallafall bli många start och stopp.
Vattenslang vill jag ju ha med också, samt eventuellt en slang för fiber. (kanske går att köpa av firman som är här och lägger ned fiber till ett vettigt pris)
Jag har pratat med fortum i början på denna vecka, och enligt dom kunde det ta flera månader att räkna ut förimpedansen? Än har jag inte bråttom men flera månader verkar som en lång tid.
Om jag lägger ned en 16kvadrats kabel utan att veta förimpedansen, vad är det som kan bli fel då? Kan det vara så att det inte alls går att lägga ned en kabel oavsett diameter p.g.a att förimpedansen är för stor ( eller liten?)
(En lite rolig sak är att det passerar en högspänningsledning ca 20meter från uthuset (dit jag vill dra ledningen) och på närmsta stolpen så sitter det en transformator som matar två andra hus några hundra meter bort. Dock så kostar det ju ca 28.000:- att koppla på sig där, samt ca 5.000:- per år i avgift så det blir billigare i längden att gräva ned en ledning. I värsta fall så kan jag väl gräva ned kabeln, och be om att få en anslutning där nere. Och sedan be fortum att de tar bort skåpet här uppe och mata huset genom den 360m långa kabeln?) Jag borde väl ha ett lägre effektbehov i bostadshuset

Den fakta jag har är:
Avstånd= 360m
Effekt jag vill plocka ut= 10kw
Kabeltyp= EKKJ 4*16/16 Alternativt AXQJ 4*70/21 ( Om de räcker till)
Förimpedans= ???
xxargs nämner något om 6100-3-3 impedans? Att det blinkar i lamporna kan jag förstå, men är detta skadligt för de olika maskiner som jag har i hemmet kanske? Jag har för avsikt att driva en vedmaskin samt ett mindre sågverk på platsen (logosol) och på sågverket lär det iallafall bli många start och stopp.
Vattenslang vill jag ju ha med också, samt eventuellt en slang för fiber. (kanske går att köpa av firman som är här och lägger ned fiber till ett vettigt pris)
Re: Gräva ned elkabel 360M
När det gäller priser så kostar 4*16/16 EKKJ 132:-per meter på elbutik.se
AXQJ 4*70/21 hittar jag inget pris på.
Jag vet att elektriker får en hyfsad rabatt på vissa elaffärer (upp emot 80% om jag inte hört fel) så jag skall väl höra med några bekanta om vad de kan få för priser på motsvarande kabel.
Att köpa två ställverk tycker jag låter alldeles för invecklat!
Tror ni att det är någon ide att köpa 500m (det är väl i den längd de levereras) och kanske få ett bättre pris?
AXQJ 4*70/21 hittar jag inget pris på.
Jag vet att elektriker får en hyfsad rabatt på vissa elaffärer (upp emot 80% om jag inte hört fel) så jag skall väl höra med några bekanta om vad de kan få för priser på motsvarande kabel.
Att köpa två ställverk tycker jag låter alldeles för invecklat!
Tror ni att det är någon ide att köpa 500m (det är väl i den längd de levereras) och kanske få ett bättre pris?
Re: Gräva ned elkabel 360M
2000 Volt räknas som högspänning, =högspänningskabelblueint skrev:Sänk spänningen till 2 kV?
max 1000 Volt = lågspänning
Re: Gräva ned elkabel 360M
Nissebrun skrev:När det gäller priser så kostar 4*16/16 EKKJ 132:-per meter på elbutik.se
AXQJ 4*70/21 hittar jag inget pris på.
AXQJ är halogenfri kabel
du kan köra med AKKJ
AKKJ 4*50/15 90:- metern
-
- Inlägg: 8444
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Gräva ned elkabel 360M
I stort sett samma pris för AKKJ 4*70+21, skiljer några kr per meter lägre för Al kabeln vilket kanske äts upp av högre installationskostnad.
Du får inte ett lägre pris på hel rulle så att det motiverar inköp av 140m för mycket...
Inte ens elektrikerna har 80% i rabatt på kabel, du skulle kunna få ned den till runt 110:-/m inkl moms men sedan är det nog stopp.
Men räkna ut längden noga, köp gärna ett rep och lägg ut på marken med extra bukter för grävdjup mm så att det inte saknas någon meter i slutet...
Du får inte ett lägre pris på hel rulle så att det motiverar inköp av 140m för mycket...
Inte ens elektrikerna har 80% i rabatt på kabel, du skulle kunna få ned den till runt 110:-/m inkl moms men sedan är det nog stopp.
Men räkna ut längden noga, köp gärna ett rep och lägg ut på marken med extra bukter för grävdjup mm så att det inte saknas någon meter i slutet...
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31440
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Gräva ned elkabel 360M
Förimpedansen och sådant finns alltid redan uträknat fram till avlämningspunkten till fastigheten och finns att läsa hos berörd leverantör inom några minuters letande efter ett telefonsamtal. Eller mail. Jag mailade en kväll och fick svar dagen efter.
Om de inte fuskat förstås och skitit i att räkna vid inkoppling.
Jag har 0,030832 Ohm.
Om de inte fuskat förstås och skitit i att räkna vid inkoppling.
Jag har 0,030832 Ohm.

Re: Gräva ned elkabel 360M
Det är inte del legala gränsen som är av vikt här utan hur tålig kabeln måste vara. Eftersom det är P = R * I² som gäller så bör även en dubblering av spänningen ge kännbara resultat.peo007 skrev:2000 Volt räknas som högspänning, =högspänningskabelblueint skrev:Sänk spänningen till 2 kV?
max 1000 Volt = lågspänning
Re: Gräva ned elkabel 360M
FKKJ och AKKJ är specad max 1 kV
Det är inte del legala gränsen som är av vikt här utan hur tålig kabeln måste vara. Eftersom det är P = R * I² som gäller så bör även en dubblering av spänningen ge kännbara resultat.
är kanske inte så bra att köra 2 kV i kabeln då!